接触网绝缘部件清扫周期是怎么规定的?

直接答案:
绝缘部件清扫周期不是全路统一一个数,而是先按污秽程度分区,再按绝缘件类型分别确定。一般地区(附盐密度小于0.1mg/cm²)可按固定周期执行;污秽地区(附盐密度不小于0.1mg/cm²)则要看测试数据、天气变化和污秽程度来定,适时组织清扫。

原因说明:
接触网是露天设备,绝缘子表面会积累污秽。初春天气干燥时大气中悬浮污秽物较多,第一场雨雪特别脏,融雪或雨水的导电率较大,绝缘子容易发生污闪;大雾时污秽物不易扩散,绝缘子污秽严重,也容易闪络。所以清扫周期要跟污秽程度挂钩,不能只按时间一刀切。

一般地区的清扫周期,资料中列出三项:
分段绝缘器,周期6个月;
瓷质绝缘件,周期2年;
复合绝缘件,周期3年。

污秽地区的处理原则:
应根据测试数据、天气变化和污秽程度等因素确定周期,适时组织清扫,防止发生污闪。具备条件的区段,宜在入冬、春融前组织对绝缘子进行水冲洗。对复合绝缘部件实行寿命管理,产品有明确规定的,按出厂规定使用年限执行。

污秽等级是怎么来的:
供电段按设备周围环境和污秽条件划分区域,每3年对绝缘部件周围的污染源进行1次调查,界定污染区域并绘制示意图,统计可能被污染的设备数量,确定绝缘污秽等级。每个污染区应每年抽样进行1次附盐密度测试,以确定污秽程度,指导绝缘清扫的时间和周期。

现场提示:
清扫周期是维护计划编制的依据,但实际执行还要结合天气变化和污秽程度。降雨量警戒制度、添乘检查制度等是另外的防洪措施,不要和绝缘清扫周期混为一谈。涉及具体区段的清扫安排,应以现行有效文件和供电段实际部署为准。

资料来源:《接触网检修与维护 项目二 任务五 接触网维护》。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。