铁路设备机房环境监控系统主要监控哪些内容?

直接答案:
铁路设备机房环境集中监控系统主要对机房内的动力设备和环境信息进行集中监控,实现遥测、遥控、遥信、遥视,确保机房内环境条件稳定,使设备处于良好工作状态。

监控内容主要分四类。

一、电源信息
分两种情况。

电源、UPS自带电源监控模块时,监控终端与通信电源的监控模块通过串行接口连接,可取得电源全部信息,如交流输入/直流输出的电压、电流,整流模块、熔丝告警、电池容量、电池电流、均浮充状态等。

电源、UPS无监控模块时,监控终端外挂电源监测和电池监测模块,可得到电源输入/输出电压、电流,以及电池总电压、单体电池电压、电池总电流、电池温度等信息。

二、空调信息
具有智能接口的空调,如集中空调、专业空调,监控终端通过智能接口取得监测数据并对空调进行控制。

没有智能接口但可遥控的空调,如民用分体空调,监控终端通过红外控制模块进行控制,监控中心可远程控制任一小站空调的开/关机、制冷、调温等操作。对空调的遥控不受生产厂家及型号限制。

对非智能空调工作状态的判定,系统通过空调工作电压、电流和环境温度等信息综合判断:空调电压曲线应近似水平直线,值在220V或380V附近波动,接近0值时表明空调电源故障并告警;空调电流应为矩形波曲线,表示空调按一定时间间隔启动和停机,若该间隔内未出现下一标准矩形波,表示空调未能正常启动并告警;环境温度曲线应近似水平直线,其值由监控中心设定,若一定时间间隔内温度始终处于较高值,表示空调未能正常启动并告警。

三、环境信息
温度、湿度为连续模拟量,监控中心可分析处理,随时掌握变化情况,并按设定门限发出报警。

烟雾报警:机房内烟雾达到报警门限时发出,为开关量。水浸报警:机房内设置线状或点状水浸传感器,为开关量报警。门禁报警:传感器为双鉴型主动式报警或门磁开关报警,为开关量报警。

四、视频信息
对图像进行实时监控,每个摄像头自带云台,具有转动、自动巡视、图片抓拍等功能,对整个机房全方位监视,视频信息可进行本地存储。

现场提示:
以上监控内容和判定方法来自公开技术资料,实际系统的监控范围、报警门限和判定逻辑可能因设备型号和工程配置不同而有差异,现场作业应以现行有效文件和设备技术手册为准。

资料来源:《铁路设备机房环境集中监控系统》。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。