[电务问答] ZPW-2000A轨道电路检修测试时,发送接收电源电压该在哪里测量?

[复制链接]

61

主题

5

回帖

1819

积分

银牌学员

积分
1819
发表于  2026-9-19 18:31:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
ZPW-2000A轨道电路检修测试时,发送接收电源电压该在哪里测量?

直接答案:
发送、接收电源电压在衰耗盒的“发送电源”“接收电源”塞孔上测量。测试时使用移频综合测试仪(简称移频仪)的直流电压档。

原因说明:
ZPW-2000A轨道电路的衰耗盒面板上设有专门的“发送电源”和“接收电源”测试塞孔,这两个塞孔直接对应发送器和接收器的工作电源。用移频仪直流电压档在这两个塞孔上测量,可以快速判断电源是否正常送到发送、接收设备。

现场测试时需要注意以下几点:

一是仪表档位不能选错。发送、接收电源电压属于直流电压,移频仪必须选直流电压档,选错档位会导致读数不准或无法读数。

二是同类塞孔测量方法一致。衰耗盒上还有GJ(Z)、GJ(B)、GJ、XGJ(Z)、XGJ(B)、XGJ等塞孔,这些也都是用移频仪直流电压档在对应塞孔上测量。

三是区分“电源电压”和“功出电压”的测量方法。发送、接收电源电压用直流电压档测;“功出”则需要用移频仪选择与该区段相同频率档,再选电压档,在衰耗盒“功出”塞孔上测量,可分别测出载频、频偏、低频和功出电压。两者档位选择和测量对象不同,现场容易混淆。

四是测试前应确认轨道电路处于相应状态。部分参数测试要求在调整状态下进行,如“轨入”电压、“轨出1”主轨电压、“轨出2”小轨电压等,测量前应确认轨道电路状态符合要求。

现场提示:
检修作业执行“一检修、二测试、三复验”流程。测试属于第二步,应在外观检修完成、确认设备固定良好、配线无破损松动之后进行。测试结束后还需进行复验,对动过的设备复查螺栓紧固情况,填写检修卡后箱盒加锁,盖好防护罩,加好防掀装置,清点工具材料,做到工完料清。

注意事项:
涉及电气参数测试时,仪表档位选择直接影响测量结果。直流电压档测电源类塞孔,频率档配合电压档测功出和轨入、轨出类参数,电容档测补偿电容容量,电流钳测机车入口电流。测试前应确认移频仪功能正常、档位正确。具体测试标准和限值应以现行有效文件为准。

资料来源:《电务段ZPW-2000A轨道电路检修作业指导书》。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。