35KV电缆冷缩终端头剥切时最容易在哪个环节留下隐患?

直接答案:
35KV高压电缆冷缩终端头制作中,最容易留下隐患的环节是剥切尺寸控制和半导电层断口处理。这两处一旦出偏差,往往在耐压试验时才暴露,严重时送电后才会击穿。

原因说明:
冷缩终端的电气性能,很大程度取决于外半导电层断口到冷缩终端收缩基准的相对位置。参考资料明确要求,从电缆外半导电层断口处往下量115mm,用PVC胶带作明显标志,此处为冷缩终端的收缩基准;从外半导电层断口处往上量340mm剥除外半导电层。收缩基准的确定直接关系到安装后的电气性能,必须按厂家提供尺寸仔细量取、精确定位。

剥切过程中还有几条硬性要求:
一是严格控制剥切尺寸,每剥除一层不可伤及内层结构。
二是半导电层断面应光滑平整,与绝缘层的过渡应光滑,环切口处不得有尖角或缺口。
三是剥除外半导电层时切勿划伤主绝缘;如不慎留下刀痕,须用所配砂纸(最大颗粒120)打磨去除,并确保打磨光滑。
四是线芯绝缘剥离后应清除干净内半导电层,并打磨线芯上的氧化层。
五是金具压接后应清除尖角毛刺。

现场提示:
冷缩件安装前应检查有无开裂,避免利器或刀片划伤冷缩件;安装前不要抽掉支撑骨架。三芯终端三叉口包绕填充胶后,在填充胶上半部分包一层PVC胶带,以免抽骨架时把填充胶抽出来。冷缩件收缩好后应与临时标记齐平,切冷缩绝缘管时不可造成纵向切痕。

注意事项:
电缆头安装要防潮,不应在雨天、雾天、大风天制作,平均气温低于0℃时电缆应预先加热。制作前应检查电缆受潮情况,特别要检查线芯是否进水。拆电缆时应先使电缆对地放电;装设接地线应先接接地端、后接导线端,接地线连接可靠,不准缠绕,拆接地线时程序相反。作业时应与各侧带电设备保持足够安全距离,资料中35KV对应1.0m。以上数据如与电缆附件厂家要求有冲突,按厂家要求执行;涉及实际作业时,应以现行有效文件、厂家说明书和现场管理要求为准。

资料来源:《35KV高压电缆冷缩终端头制作 作业指导书》。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。