铁路信号综合防雷地网施工时接地电阻先查哪里?

直接答案:
先查接地体与土壤的接触电阻,再查接地极流散电阻。资料指出,接地极与土壤间的接触电阻可占总接地电阻的20%~60%,是现场最值得优先排查的环节。

原因说明:
接地电阻主要由三部分构成。一是接地线与接地极自身电阻,金属导体这部分一般只占1%~2%,高频时还要考虑引线电感带来的感抗。二是接地极与土壤间的接触电阻,大小取决于接地极形状及与土壤接触的松紧程度,占比可达20%~60%。三是电流经接地极流入土壤后的流散电阻,与接地极形状、几何尺寸及土壤电阻率有关,土壤电阻率越低、接地体体积越大,流散电阻越小。

现场提示:
资料针对喀斯特地貌、岩石多、土壤电阻率偏高的既有站,给出以下做法。垂直接地体周围约直径2.5米、深1.5米范围内换填电阻率较低的土质;挖1米×1米×1.5米的坑直埋垂直接地体,用好土回填。沿信号楼周围约1米处挖宽0.5米、深1米的壕沟,先回填好土0.2米,再平敷4毫米×40毫米热镀锌扁钢。扁钢搭接处重叠80毫米,三面施焊,焊处涂沥青防腐。埋入地下的扁钢与石墨接地体连接钢柱电焊,三面施焊并涂沥青防腐。引下线与环形接地体焊接同样三面施焊、涂防腐剂,埋深不小于0.5米。回填时尽量用细土,改善土壤与环形接地装置的接触条件。

注意事项:
回填后测量环形接地装置接地电阻并做记录,记录数据由用户方签字,该值必须小于1欧。地网应把原有接地装置纳入其中,不允许原有接地体与新补地网形成两套接地装置,这对计算机联锁车站尤为重要。机房内引接接地汇集线时,引接点应尽量远离建筑物四角引下线;电源防雷箱的接地汇集线应由地网单独引接,在环形接地体上引接时必须离计算机设备接地汇集线10米以上,且引接点处应有垂直接地体。接地汇集线采用3毫米×30毫米紫铜条,不同接地用不同汇集线,实现共地不共线。分线盘处保安器与端子连接线应尽量短,就近安装。

资料来源:《铁路信号综合防雷中接地的具体作法》。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。