客专信号智能电源屏绝缘测试时哪些操作容易损坏设备?

直接答案:
对客专信号智能电源屏做日常绝缘测试时,最容易损坏设备的两类操作是:一是测试前没有断开各输出防雷熔断器,可能损坏内部监护电路;二是对DC24V继电器电源输出端摇绝缘,这一端口禁止摇绝缘。

原因说明:
智能电源屏内部带有监护电路,绝缘测试时若防雷熔断器仍在接通状态,测试电压或测试回路可能直接作用到监护电路上,造成元器件损坏。DC24V继电器电源输出端所接负载和回路对绝缘测试的耐压条件有专门限制,资料明确要求该输出端禁止摇绝缘,因此不能按普通输出端一并测试。

现场提示:
测试前先确认各输出防雷熔断器已断开,再按规定方法进行绝缘测试。对DC24V继电器电源输出端,不要摇绝缘。测试结束后,按现场作业要求恢复熔断器和相关回路,确认设备状态正常。

日常巡视还应查看智能屏外观。模块窗口显示不好会影响输出电压的正常使用;通信数据插孔松动会影响监控单元正常工作,可能造成数据误判、误报。电池柜电池漏液、电压低会影响备用电源,资料给出的正常电池电压为12V、38Ah/块,输出总电压为540V。

注意事项:
智能电源屏由智能电源屏、电池组柜和UPS电源三大部分组成,直接为RBC、CTC、TSRS、TDCS、计算机联锁等设备供电。日常维护和故障应急处理中,操作错误或处理不当会造成全站停电,影响列车正常运行。涉及绝缘测试、熔断器操作和输出端测试时,应严格执行现行有效文件和现场管理要求,不得凭经验省略步骤。