微机联锁站信号设备防雷为什么不能只靠避雷针?

直接答案:
微机联锁站信号设备的防雷不能只靠信号楼顶的避雷针。避雷针只能防直击雷,而信号设备还面临感应雷和操作过电压的威胁,需要按分区、分级、分设备原则,综合运用屏蔽、等电位连接、合理布线、设置防雷保安器和共用接地等措施,形成综合防护系统。

原因说明:
信号设备遭受过电压和过电流攻击的途径主要有三种:直击雷、感应雷和操作过电压。结合信号设备分布特点,雷电防护有几个关键点。

信号楼是设备集中处所,避雷针要满足对整座信号楼的保护。钢轨是接收雷电的良好导体,与之连接的转辙机、信号机、电缆线路、轨道电路箱等都会受到雷击威胁。信号楼微机联锁机房的户外线缆遭受直击雷后,线路中的大电流串入机房内部,会造成联锁设备损坏。机房存在多类接地系统,接地电阻不均衡时,雷击引起地电位差,造成地电位反击,使设备损坏。操作过电压同样会带来危害。

现场提示:
综合防雷系统分三个层面。

信号楼外部防雷:楼顶设避雷网及避雷带防护,做好外部引下线和综合地网防护。

信号楼内部防雷:微机机房做屏蔽,电源屏室、微机机房、信号机械室和运转室等做等电位连接,电源系统及各种信号设备安装防雷保安器,集中设置在分线盘或分线柜处,并合理综合布线。

共用接地系统防护:信号楼内外防雷措施采用共用接地系统。

在具体做法上,接地是综合防雷的重要组成部分,信号设备应设安全地线、屏蔽地线和防雷地线。接地汇集线的设立和等电位连接、微机房的屏蔽建设,都要按设计要求施工。

防雷保安器的设置要满足分区、分级、分设备防护和纵向、横向或纵横向防护的需求。防雷保安器处于劣化或损坏状态时,须立即自动脱离电路且不得影响设备正常工作。电源电路的防雷保安器应单独设置,须具有阻断续流的性能。信号传输线的防雷保安器应集中设置在分线盘处。信号防雷分线柜既有传统分线盘的分线功能,又有防雷柜的功能,对所有经其进入机械室的信号机外线、轨道电路外线、断丝报警线、闭塞外线具有防护功能。

注意事项:
避雷针只是外部防雷的一部分,不能替代机房屏蔽、等电位连接、防雷保安器和共用接地。雷害故障上升与精密电子设备抗过电压、过电流及电磁脉冲能力极低有关,毫无防护的系统一旦遭受雷击,设备将遭受损坏。实际作业中涉及具体参数和安装要求时,应以现行有效文件为准。

资料来源:《微机联锁站信号设备综合防雷措施》。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。