接触网事故抢修为什么强调“先通后复”?

直接答案:
“先通后复”是接触网设备事故抢修的基本原则。它的含义是:发生接触网事故后,抢修人员应以最快速度设法先行供电、疏通线路,必要时采取迂回供电、越区供电和降弓通过等措施,尽量缩短停电和中断行车时间;随后再尽快安排时间处理遗留问题,使接触网恢复正常技术状态。

原因说明:
接触网是沿铁路架设的露天设备,大气温度、湿度、冰雪、大风、大雾、污染、雷电等气候因素对它的作用十分明显。线索弛度、张力、悬挂弹性、零部件机械松紧度及空间位置、绝缘强度、载流能力、弓线间磨耗关系等,都会随气象条件变化而变化。由于技术和经济原因,接触网设备是无备用的。无备用性决定了它的脆弱性和重要性,一旦出现事故,必然影响列车运行,造成经济损失;较大范围的事故还会严重干扰运输。因此抢修的首要目标不是“一次修到完好”,而是先恢复供电、先疏通线路。

在双线电气化区段,还要遵循“先通一线”的原则,即集中力量以最快速度设置使一条线路先开通,尽快疏通列车。如果事故范围较小、抢修时间不长、无需分层作业,则应抓紧时间一次抢修完毕,直接恢复供电和行车。

现场提示:
抢修中特别要强调作业安全,严格遵守《技规》和有关规定。要设置行车防护人员,防护人员要思想集中、坚守岗位、履行职责,认真及时准确地传递信号。在攀杆登梯和车顶高空作业时,必须系好安全带、戴好安全帽。拆除接触网作业时,要防止支柱倾斜以及线索断线脱落。抢修恢复作业中安装的零件,特别是受力部件,要紧固牢靠,防止松脱断线引起事故扩大。

注意事项:
抢修过程中,工作领导人除组织抢修、尽快恢复线路正常运行外,要指定专人写实事故及其修复情况,包括必要的照片。对因事故拉断或烧断的线头、损坏的零部件,应尽量保持原样,不得任意改动。典型事故的照片、报告、损坏的线头和零部件,应作为档案长期保存。事故发生后要及时分析,弄清原因、查明责任、制定防止措施,按规定填写事故报告上报,同时总结抢修工作中的经验教训。

资料来源:《接触网常见故障处理及日常检修分解》。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。