微信扫一扫 分享朋友圈

已有 45 人浏览分享

[供电问答] 牵引变电所向接触网供电,单边和双边到底怎么区分?

[复制链接]

76

主题

4

回帖

2271

积分

客运斑竹

积分
2271
发表于  2026-9-19 06:50:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
牵引变电所向接触网供电,单边和双边到底怎么区分?

直接答案:
牵引变电所向接触网供电,分为单边供电和双边供电两种方式。区分的关键,是看一个供电臂是从一端变电所取电,还是从两端变电所同时取电。

原因说明:
两个相邻牵引变电所之间的接触网,在牵引变电所处以及相邻两变电所中央是断开的,这样就把两所之间的接触网分成两个独立的供电分区,每个分区叫一个供电臂。

如果每个供电臂只从一端的牵引变电所获得电能,就叫单边供电。如果每个供电臂同时从两侧牵引变电所获得电能,就叫双边供电。

两者比较:
双边供电能提高供电质量,减少线路损耗,但在继电保护等技术上存在问题。所以我国及多数国家均采用单边供电。

现场提示:
在事故情况下,位于两变电所之间的分区亭可以把两个供电臂连接起来,实行越区供电。越区供电是在非常状态下采用的临时应急措施。因为供电距离过长,难以保证末端电压质量,所以在实行越区供电时,应校核供电末端的电压水平是否符合要求。

在复线区段,同一供电臂上、下行接触网接的是同相电。牵引变电所及分区亭内设有开关装置,可将上、下行接触网连通,实行并联供电,以减小线路阻抗,降低电压损失和电能损失,提高接触网电压水平。事故情况下又可把上、下行接触网分开,互不影响,使供电更加灵活可靠。

注意事项:
牵引变电所馈出的两供电臂电压是不同相位的。为减少对电力系统的不平衡影响,各牵引变电所采用换连接,不同相位的接触网间要设置电分相装置。为了灵活供电、缩小事故范围和便于检修,接触网还设置了许多电分段装置。涉及实际作业时,应以现行规章、调度命令和现场管理要求为准。

资料来源:《牵引变电所的几种供电方式_1780801069.127694_纠偏2》。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。