电缆故障粗测有哪两大类方法?

直接答案:
电缆故障粗测的方法分为电桥法和脉冲反射法两大类。这是电缆故障测距中最基础的一个分类,现场判断故障性质后,先确定用哪一类方法,再进入具体接线和测距操作。

原因说明:
电桥法主要用于测量电缆故障点的距离,通过电桥平衡原理比较故障相与完好相的电阻或电容关系,推算出故障点位置。脉冲反射法则是向电缆发射脉冲,利用脉冲在故障点或末端产生的反射波时间差来计算距离。两类方法适用的故障类型不同,选用哪一类,取决于故障电阻高低和故障性质。

现场提示:
资料中提到,当故障点处形成贯穿性通道时,必须采用冲击闪络法测量故障点距离。这说明故障性质直接影响方法选择,不能一律套用同一种测距手段。粗测只是第一步,粗测之后通常还需要定点,例如对电缆外护套故障的定点使用跨步电压法。

注意事项:
粗测方法的选择要以故障性质判断为前提。故障电阻高低、是否形成贯穿性通道,都会影响方法适用性。现场作业涉及高压放电和电缆加压,必须严格执行安全措施,具体操作以现行有效文件和现场管理要求为准。