10kV变配电所进线电源为什么主张3至4回路供电?

直接答案:
按本次资料的表述,住宅小区10kV变配电所的进线电源,主张采用3至4回路供电,并且这些回路要由上一级110kV变电站的不同母线引来10kV馈电线路。资料还提出,这些馈电线路的间隔容量不小于104kVA。

原因说明:
这样做的目的,是让多路电源之间能够互为备用。资料给出的案例采用了3回路10kV进线,3条电源同时供电、互为备用,重要负荷可以不停电倒切。投切方式采用单母线分段运行,母线上的断路器手动投入,进线断路器与母联断路器之间设有电气与机械联锁。

资料同时说明了联锁关系:进线隔离开关与计量柜等处于工作状态时,进线断路器才能闭合;只有进线断路器断开后,隔离开关及计量柜等才能切断。母联隔离开关处于工作状态后,母联断路器才能合闸;母联断路器断开后,母联隔离开关才能切断。

现场提示:
资料中的回路数量、间隔容量和联锁关系,均出自该住宅小区10kV变配电所设计案例,属于设计层面的表述,不是现场倒闸操作指令。实际作业时,进线投切、母联操作和联锁检查,应以现行有效规程、调度命令和现场管理要求为准。

注意事项:
资料还提到,公用负荷中的一级负荷采用10kV双回路供电,以满足一级负荷的供电要求。这一条与3至4回路进线主张属于同一案例中的不同层次要求,不能互相替代。

资料来源:《10KV变配电所供电系统设计要点研究》。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。