停电检修状态是指在铁路电气化区段,对接触网或相关供电设备进行停电检修时,设备所处的特定状态。其核心要求是:必须确认停电检修的设备已与带电部分可靠隔离,并完成接地、验电等安全措施,确保检修人员的人身安全和作业安全。根据《铁路技术管理规程》和《接触网安全工作规程》等现行规章,停电检修状态通常包含以下要素:
停电范围:明确需停电的供电臂或设备单元,通过断开隔离开关、断路器等方式切断电源。
验电与接地:在作业前,须使用验电器确认设备无电,并在作业区两端装设接地线,防止感应电或误送电。
作业许可:须办理停电作业工作票,并经调度或供电段值班人员批准,方可开始作业。
状态记录:停电检修状态应在相关台账或调度命令中明确记载,包括停电时间、地点、作业内容及恢复送电程序。

在铁路现场,停电检修状态通常与“天窗”作业关联。例如,在单线或复线区段,可通过垂直天窗(上下行同时停电)或V形天窗(仅停一条线路)实施检修。其中,V形天窗作业时,邻线仍带电,作业人员须与带电体保持安全距离(依据《接触网安全工作规程》,电压等级25kV时,静态安全距离不小于1000mm,动态安全距离不小于1500mm),并采取防止误入带电间隔的防护措施。停电检修状态还包括对设备状态标识(如悬挂“禁止合闸,有人工作”警示牌)的设置,以及作业结束后按规定程序拆除接地线、恢复送电并确认设备运行正常。

需要注意的是,上述定义基于现行通用规章,具体执行时应严格遵循国铁集团发布的《普速铁路接触网安全工作规程》(铁总运[2017]25号)及《高速铁路接触网安全工作规程》(TG/GW 102—2019)等有效文件,并按照当地供电段的细化规定进行。

参考资料:

1. 《《普速铁路接触网安全工作规程》铁总运[2017]25号》
2. 《GW 102—2019》
3. 《中国铁路总公司《铁路技术管理规程》(普速铁路部分)》

知识来源:铁道职培APP已审核知识库(KB-GD-71CFE7A6)。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。