关于多人抬杆及起放电杆的作业要求,依据铁路供电系统执行的《铁路电力安全工作规程》等相关安全规定,明确如下。

多人抬运电杆属于重体力且危险性较高的作业环节,规程明确要求“多人抬杆必须同肩、专人指挥、步调一致”,这是保证人员安全与杆件稳定的基础条件。所谓“同肩”,是指所有抬杆人员应将电杆扛在同一侧肩膀(通常为同一侧的肩),避免因受力不均造成杆身晃动或偏斜伤人。所谓“专人指挥”,是指抬运全过程须由一名指定人员统一发令、统一协调,其余人员不得擅自行动。所谓“步调一致”,则要求各抬杆人员按统一口令迈步、起落,保持动作协调同步。

对于题目所问“起放电杆时应如何”,规程的明确要求是:起放电杆时应“互相呼应”。也就是说,在电杆起立和放下这两个关键动作过程中,参与作业的人员必须相互呼应、随时通报状态,确保动作一致、用力协调,防止因某一人动作超前或滞后而导致杆件失稳、砸伤人员。这一“互相呼应”要求与前面“专人指挥、步调一致”是配套的,共同保证整个起放过程处于受控状态。

除上述要求外,结合铁路电力作业相关规程,起放电杆作业还应注意以下配套安全事项:

一、立杆、撤杆开工前,应讲明施工方法及指挥信号,工作人员分工要明确,并设专人指挥;全体人员应明确统一信号,并保证信号畅通。

二、正在立杆、撤杆过程中,坑内及电杆倾斜方向的下方严禁人员停留或通过,防止电杆倒落伤人。

三、人工立杆、撤杆应统一指挥,在路堑、高岗或作业面狭小处,应事先制定针对性的安全措施。

四、装卸电杆时应防止散堆伤人;当分散卸车时,每卸完一处,必须将其余电杆绑扎牢固后方可继续运送,防止滚动伤人。

五、使用车辆运输电杆、电气设备和器材时不得超限,必须固定绑牢,防止倾覆、滚动伤人。

六、牵引电杆上山所用绳索不得与地面摩擦,爬行路线两侧规定范围内(一般5米)不准有人停留或通过;滚运电杆时应防止压伤手脚。