装设接地线时,必须首先连接接地端(即接地极、接地体或钢轨等接地装置),然后再连接导线端(即停电设备的导电部分、导体或接触线)。拆除接地线时的顺序则与此相反,必须先拆导线端,后拆接地端。

这一顺序是电气化铁路和一般电力作业中保障人身安全的基本规定。其原理在于:当操作人员先接好接地端后,人体通过接地线已与大地处于同电位,即使随后在连接导线端时出现意外来电,电流也会沿接地线迅速导入大地,从而最大限度保护操作人员免受电击伤害。如果颠倒顺序,先连接导线端而接地端尚未接牢,一旦停电设备出现感应电压或意外来电,操作人员手持尚未接地的接地线接触导体,就会直接承受触电风险。

在具体操作中,应使用绝缘棒(接地杆)并佩戴绝缘手套,接地线须采用专用线夹与接地端和导线端可靠连接,禁止使用缠绕方式。操作人员身体不得直接接触接地线本体。装设接地线前必须先验明设备确已停电,且接地线安装应牢固、接触良好。

需要注意的是,铁路接触网、牵引变电所等停电作业中的接地线安装规范与一般电力作业一致,即“先接接地端,后接导体端(导线端)”。在电气化铁路现场,接地线一端接钢轨或专用接地装置(接地端),另一端接接触线或停电设备导电部分(导线端)。作业结束拆除时,严格按相反顺序进行,即先拆导线端,再拆接地端。

请在实际作业中严格遵循现行《铁路电力安全工作规程》及本单位作业指导书的具体要求,以现场作业文件为准。

参考资料:

1. 《《铁路电力安全工作规程》关于接地线装设与拆除顺序的规定》
2. 《电气化铁路安全普及读本(上海铁路局职工教育处编著):装设接地线先接接地端,再通过接地杆接停电设备导电部分,人体不得接触接地线,拆除时相反》
3. 《铁路电力安全工作规程及牵引供电相关培训教材》

知识来源:铁道职培APP已审核知识库(EXT-AA85FB5A19B9)。