工作票按照等级(作业性质)分为第一种工作票和第二种工作票两个等级。这是铁路供电系统在变电所、高压供电设备作业中通行的基本划分方式,主要依据作业是否需要停电来区分,直接关系到作业安全措施的落实。

第一种工作票,用于高压设备停电作业,以及低压380V电源主母线的停电作业。凡是需要在停电状态下进行检修、维护的设备作业,都必须填用第一种工作票。填用此类工作票时,必须严格执行停电、验电、装设接地线、悬挂标示牌和装设遮拦等安全技术措施,作业前由工作许可人(变电所值班人员)按规定做好全部安全措施,并与工作领导人共同检查确认后,双方签字方可开工。第一种工作票的有效时间一般不超过一周(168小时),遇抢修、大中修时可延长至不超过30天。

第二种工作票,用于高压设备不停电的作业,也适用于低压设备上的停电与不停电作业,以及在二次回路上进行的不需高压设备停电的作业。凡作业时设备保持带电状态、只需保持足够安全距离并采取相应防护措施的作业,均填用第二种工作票。第二种工作票的有效时间最长为24小时,不得延长。

需要特别说明的是,工作票的这两种等级划分,对应的是不同的风险等级和安全要求:第一种工作票针对停电作业,风险控制重点在于彻底切断电源并可靠接地,防止误送电;第二种工作票针对不停电作业,风险控制重点在于保持安全距离、防止触电。因此,在填写和选用工作票时,必须根据实际作业性质准确判断属于哪一级,做到票种与作业方式严格对应,绝不可混用或错用。

此外,工作票的签发人、工作领导人和工作许可人必须各司其职,不得相互兼任,以形成相互制约,确保安全措施落实到位。工作票签发人和工作领导人的安全等级均不得低于相应规定等级,且须由不同人员分别担当。

补充说明:在接触网(架空供电线路)专业中,根据作业性质的不同,工作票一般细分为接触网第一种工作票(停电作业)、第二种工作票(间接带电作业)和第三种工作票(远离带电体作业)三种形式。但就"按等级分为哪两级"这一问法而言,其核心是指第一种工作票(停电作业)和第二种工作票(不停电/带电作业)这两个等级,这也是变电所、供电所等供电系统场所作业中最基本的两种工作票划分。无论采用哪种分类表述,现场作业人员都应牢记:选用工作票必须以作业性质和安全风险为依据,严格按现行规程执行,不得凭经验随意套用。

参考资料:

1. 《《高压供电安全工作规程》5.5.4条:根据作业性质不同,工作票分为两种,第一种工作票用于高压设备停电作业,第二种工作票用于高压设备不停电作业。》
2. 《《铁路电力牵引供电规程》《接触网运行检修规程》及供电系统现场作业规范(铁道职培供电系统题库)。》

知识来源:铁道职培APP已审核知识库(EXT-5431EE9CD06B)。