[供电问答] 1#进线系统高压侧隔离开关编号采用什么?

[复制链接]

27

主题

1

回帖

976

积分

工务斑竹

积分
976
发表于  2026-8-30 17:13:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据中国国家铁路集团有限公司发布的TG/GD 127-2020《电气化铁路牵引变电设备编号规则》(铁工电〔2020〕34号,2020年2月18日发布),1#进线系统高压侧隔离开关编号采用1011GK。这是牵引变电所电源进线侧高压隔离开关的标准编号。

为便于理解和现场识别,下面解释该编号的构成规则。牵引变电所内隔离开关编号由4位数字与字母组合表示。第1位数字表示隔离开关的电压等级:数字1代表330kV、220kV、110kV电压等级的隔离开关;数字2代表27.5kV、2×27.5kV电压等级以及10kV所用变压器回路的隔离开关。第2、3、4位数字序号表示隔离开关的设备位置,与所在回路的断路器编号相关。数字后的字母采用GK,表示隔离开关;若隔离开关带有接地刀闸,则在数字后加字母D(即GKD)。

具体到1#进线,对应牵引变压器高压侧断路器编号为101DL,其高压侧进线隔离开关编号为1011GK;相应地,2#进线对应断路器编号为102DL,其高压侧进线隔离开关编号为2011GK。需要特别说明的是,2011GK中的第1位数字2并非表示27.5kV电压等级,而是延续隔离开关编号体系对2#进线侧设备的一种约定写法,实际对应电压等级仍与进线一致。这一点在查阅编号表时应加以注意,避免误读。

此外,当高压侧采用分支接线方式时,编号规则有所不同:1#进线系统高压断路器前的隔离开关编号采用1013GK,2#进线系统高压断路器前的隔离开关编号采用1023GK。这一写法与常规进线隔离开关1011GK、2011GK并存,用于区分分支接线与直进线接线两种不同主接线形式下的设备位置。

同时应当明确,以上编号针对的是牵引变电所内的设备。对于开闭所,进线侧设备编号规则另有规定:1#进线、2#进线断路器编号分别采用241DL、242DL,进线隔离开关编号分别采用2411GK、2421GK。因此,在作答或现场核对设备时,应先确认设备所在的站所类型(牵引变电所、开闭所、分区所、自耦变压器所等),再套用相应的编号规则,以免混淆。

需要提醒的是,设备编号应以新建工程实际设计图纸及运维单位现行台账为准,本规则为通用编号依据,当实际主接线与本规则不一致时,应参照本规则并结合实际情况编号。铁路小里程方向的电源为1#进线,铁路大里程方向的电源为2#进线;当电源进线方向平行于铁路时,将电源进线和牵引变电所旋转至电源进线方向垂直铁路后,再进行编号。

综上所述,就本题而言,1#进线系统高压侧隔离开关编号采用1011GK,这是依据现行TG/GD 127-2020编号规则得出的结论,适用于新建电气化铁路及牵引变电设备的标准化编号管理。

参考资料:

1. 《GD 127-2020《电气化铁路牵引变电设备编号规则》(铁工电〔2020〕34号,中国国家铁路集团有限公司)》

知识来源:铁道职培APP已审核知识库(EXT-375E2060498F)。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。