微信扫一扫 分享朋友圈

已有 40 人浏览分享

[车辆问答] 动态检车组工作间和服务器机房的面积和供电要求是什么?

[复制链接]

48

主题

4

回帖

1486

积分

SVIP

积分
1486
发表于  2026-8-30 12:00:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
动态检车组工作间和服务器机房的面积与供电要求,主要依据《货车安全防范系统(TPDS/TADS/TFDS)运用管理细则(试行)》中的作业条件规定执行,适用于货车运行状态地面安全监测系统(TPDS)、货车滚动轴承早期故障轨边声学诊断系统(TADS)和货车运行故障动态图像检测系统(TFDS)等动态检车作业场所。

一、面积要求
动态检车组应设有单独的工作间和服务器机房,二者分开设置。按列车进路计算,每进路工作间面积不小于30平方米;服务器机房面积不小于10平方米。这里的工作间指动态检车员进行图像分析、故障判断和预报作业的场所,服务器机房指放置系统服务器、UPS及网络设备的专用房间。若一个动态检车组负责多条进路,工作间面积应相应增加。

二、供电要求
工作间和服务器机房的供电总功率不小于8千瓦,并应采用双路电源自动切换,确保一路电源故障时能自动切换至另一路,保证系统连续运行。客户端计算机与服务器所用的UPS(不间断电源)均应设置在服务器机房内,UPS功率应满足负载要求,且持续供电时间不少于8小时,以保障停电期间系统稳定运行和作业不间断。

三、相关配套条件
工作间需进行装修,铺设防静电地板,并配有空调设施,推荐配备带隔断的电脑桌椅,相应网络接口、电源接口到位,并配齐铁路直拨电话、市话直拨电话、与铁路局车辆运行安全监测站直通电话、语音记录仪、激光彩色打印机等设备,动态检车员配备防护眼镜,室内放置相应管理制度。服务器机房应有良好的通风、取暖设施,密封防尘,室内温度保持在10℃~30℃,相对湿度不大于95%;系统设备必须采取防雷、防电涌和安全接地措施,设独立地极1处,接地电阻小于4欧姆,并设地线标志桩。

需要说明的是,上述面积和供电指标为动态检车组工作间和服务器机房的最低配置要求,具体工程实施时还应结合探测站、检测复示站的实际布局、车流密度及系统扩展需要综合确定,并满足车辆运行安全监控系统建设在房建、电力、通信、信息等专业的相关技术要求。

参考资料:

1. 《TFDS)运用管理细则(试行)》第五章作业条件第十八条至第二十条》
2. 《TADS动态检车员岗位作业指导书(工具和工装设施部分)》

知识来源:铁道职培APP已审核知识库(EXT-0C366F99B396)。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。