微信扫一扫 分享朋友圈

已有 51 人浏览分享

[供电问答] 馈线送电时值班员确认开关在什么位置后汇报?

[复制链接]

29

主题

4

回帖

1090

积分

工务斑竹

积分
1090
发表于  2026-8-30 11:49:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
馈线送电是牵引变电所向接触网供电的关键操作。按牵引变电所倒闸操作规程,馈线送电时值班员需确认相应开关位置无误后方可向供电调度(电调)汇报具备送电条件。具体确认的开关位置包括三个方面:一是馈线断路器小车(手车)应处于运转位(运行位);二是馈线隔离开关主刀闸应在合位;三是该馈线隔离开关的接地刀闸应在分位。确认上述位置正确并加锁后,值班员再向供电调度汇报,随后方可合上断路器完成送电。

需要说明的是,馈线送电前的操作程序一般是:先撤掉相关接地线,确认断路器小车在运转位,合上馈线隔离开关并确认主刀闸在合位、地刀在分位并加锁,最后合上断路器。这一顺序体现了先合隔离开关、后合断路器,以及送电前必须确保接地刀闸在分位、防止带地线合闸的安全要求。值班员在完成位置确认后,汇报内容通常包括设备状态、开关位置及是否具备送电条件等。

在作业中,值班员确认开关位置时,不仅要看操作机构的位置指示,还应对断路器、隔离开关的实际开合位置进行现场检查确认,防止出现指示与实位不符的情况。对主刀闸合位、地刀分位的确认是防止带负荷拉合隔离开关和带接地送电误操作的关键环节。

此外,馈线送电时若采用远动操作,值班员应将远动当地转换开关置于相应位置,并在操作后对开关实际位置进行核对。整个送电过程须严格执行操作票制度,一人操作、一人监护,确认无误后向供电调度汇报。以上内容供学习和参考,具体操作应以本单位现行运行规程和作业指导书为准。

参考资料:

1. 《牵引变电所倒闸操作规程(馈线送电程序,1#馈线送电211运行)》
2. 《变电值班员题库(牵引变电所馈线送电程序:撤地线、确认断路器小车运转位、合馈线隔离开关确认主刀闸合位地刀分位并加锁、合断路器)》

知识来源:铁道职培APP已审核知识库(EXT-54156B56A536)。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。