混凝土初凝后螺杆调节器的应力释放,是无砟轨道(尤其是CRTSⅠ型、CRTSⅡ型双块式无砟道床)道床板混凝土浇筑施工中的关键工序。其核心目的,是及时解除螺杆调节器、扣件、鱼尾板等固定装置对轨排和钢轨的约束,释放因混凝土收缩、温度变化在钢轨和道床板中累积的应力,防止道床板混凝土开裂,保证轨道几何形位稳定。具体操作方法如下:

一、应力释放的时机。依据现行高铁无砟轨道施工及验收要求,混凝土初凝后应立即松开螺杆调节器、鱼尾板、扣件等固定装置,以释放钢轨温度应力;终凝后,方可拆除螺杆调节器和扣件等固定装置。实际操作中,一般分两步:第一步,在混凝土浇筑后约0.5至1.5小时(初凝阶段),将轨排放低约1毫米,即把竖向螺杆逆时针放松约0.25圈,使轨枕更好地嵌入混凝土;第二步,在混凝土浇筑后约2至4小时,将扣件螺丝慢慢松开,释放钢轨因温度变化引起的变形。部分工艺要求在混凝土初凝前2至3小时即拧松全部轨道扣件,以规避混凝土收缩对轨枕的影响。

二、应力释放的操作要领。放松螺杆时,必须逆时针旋转螺杆调节器,禁止顺时针旋转,否则会反向施加应力甚至损伤螺纹。先用扳手将调整螺栓放松一圈,再按顺序松开扣件和鱼尾板。操作要平稳缓慢,避免对初凝状态的混凝土产生扰动。对于支撑架类调节装置,可用套筒扳手配合放松调整螺栓支架。整个松扣和松螺杆过程应前后衔接、及时完成,切忌拖延,否则钢轨温度力会通过扣件传递给尚处于塑性阶段的道床板,造成道床板开裂。

三、拆除的条件与后续处理。螺杆调节器、模板等固定装置应在混凝土终凝且达到一定强度后方可拆除。一般以人站立于混凝土表面不留脚印为判断依据,或当道床混凝土抗压强度达到约5兆帕及以上时方可拆除。部分工艺要求混凝土浇筑完成24小时后拆除螺杆调节器。拆除时同样要逆时针旋转螺杆,并注意不得扰动轨排。螺杆调节器拆除后,应取出保护螺杆的塑料套管,采用与道床板同等级的无收缩细石混凝土(或同标号无收缩混凝土)对预留孔洞进行封堵,封堵后应压光,以保证道床板表面平整和结构密实。

四、注意事项。一是浇筑过程中应加强对轨枕底部及其周围混凝土的振捣,避免振捣器碰撞螺杆调节器造成轨排形位变化,浇筑时还应随时监测轨排几何形位。二是初凝后未及时松开扣件和螺杆调节器,钢轨温度力会传递至道床板导致开裂,因此应力释放必须及时。三是对调整螺栓在浇筑前应涂刷油脂,便于后期放松和拆除。四是若螺杆因停留时间过长而无法拆除,属于异常情况,应按相关作业指导书处理,不得强行旋转造成破坏。以上操作均属无砟轨道施工阶段控制要点,现场作业应以现行有效的施工技术指南、作业指导书及验标为准。

参考资料:

1. 《高速铁路轨道工程验收标准与质量控制(2011年)—混凝土初凝后立即松开螺杆调节器、鱼尾板、扣件释放钢轨温度应力,终凝后方可拆除。》
2. 《双块式无砟轨道桥梁地段道床板混凝土施工作业指导书—施工程序含初凝后松扣件及螺杆调节器、应力释放等工序。》
3. 《无砟轨道施工技术资料—浇筑0.5~1.5h放低轨排1mm,2~4h松开扣件释放钢轨温度变形。》

知识来源:铁道职培APP已审核知识库(EXT-A2D34E67B67F)。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。