铁路通信设备防雷接地的基本要求,应以现行《铁路防雷及接地工程技术规范》(TB 10180-2016,2016年7月1日起实施)和《铁路通信、信号、电力电子系统防雷设备》(TB/T 2311-2017)为主要依据,遵循统筹规划、系统优化、综合防护的原则,实行外部防雷与内部防雷相结合、分级设防。

一、总体设防要求。铁路通信设备属于电子信息设备,应按使用性质、重要性及发生雷击后影响铁路运输的严重程度划分防雷等级:涉及行车安全及严重影响运输效率的设备为A级,如调度指挥中心、大型计算中心、枢纽通信站等;影响运输效率的设备为B级,如中小型通信站等;其余为C级。防雷设计应综合考虑地区雷暴日、建筑物防雷分类、雷电防护区(LPZ)划分、设备防雷等级等因素,采取接闪、引下、接地、等电位连接、屏蔽、安装浪涌保护器(SPD)等综合措施。通信、信号等电子信息设备房屋所属建筑物按第二类防雷建筑物设防。

二、接地系统要求。铁路沿线应设置以贯通地线为核心的铁路综合接地系统,通信设备、金属结构物等通过接地端子接入。综合接地系统接地端子处的接地电阻不应大于1Ω;接入综合接地系统或贯通地线的通信机房,接地电阻不应大于1Ω;共用接地装置的接地电阻值必须按接入设备中要求的最小值确定。距贯通地线20m范围内的铁路建筑物、构筑物接地装置应与综合接地系统等电位连接。独立设置的通信基站、直放站等建筑物,其防雷接地装置应与附近箱式变电所、铁塔等室外设施的防雷接地装置统筹设计。

三、等电位连接要求。在建筑物雷电防护区LPZ0区与LPZ1区交界处应设置总等电位连接带,总等电位连接带与接地装置的连接不应少于2处;机房内应设置局部等电位接地端子板(排),电气设备、金属管道、电缆金属外皮、机柜等均应作等电位连接并接地。等电位连接导体应采用铜质材料并满足最小截面积要求,例如设备与机房局部等电位连接带之间的连接导体不小于6mm²,机房局部等电位连接带(排)不小于50mm²,总等电位连接带(板)不小于150mm²。通信机房的电缆金属护套接地、电源防雷接地、传输通道防雷接地、安全保护接地的等电位接地端子板(排)应独立设置,并与房屋预留接地端子连接。

四、分级防雷(SPD)要求。进入建筑物的交流电源线应按设备防雷等级分级设置SPD:A、B级设备在总配电柜或配电箱前端设置第一级SPD,在电源设备前端设置第二级SPD,在电子设备电源引入前端设置第三级SPD;C级设备设置第一、第二级SPD。信号传输线应在分线盘或引入架处集中设置SPD。末级SPD的残压应小于被保护装置的耐压,各级SPD的冲击电流和标称放电电流参数应符合相关标准规定。电源系统应从交流配电设备开始至通信设备直流电源受电端子实行分级保护,并与通信系统、建筑物的防雷接地及电磁兼容协调配合。

五、施工与检测要求。通信设备的保护地线、屏蔽地线和防雷地线设置应符合设计要求,接地导线上严禁设置开关、熔断器或断路器。接地线路径应短捷、短粗直,以减小分布电感对雷电流泄放的影响;贯通地线敷设应平顺,不得形成环状。防雷及接地施工的关键工序,包括接地装置安装、引下线安装、接闪器安装、等电位连接线安装、屏蔽装置安装、浪涌保护器安装以及贯通地线的敷设、接续、检测、防护等,均应编制施工作业指导书。工程完成后应实测接地电阻,数值须符合设计要求和相关技术标准的规定。

以上为铁路通信设备防雷接地的基本要求框架,具体工程实施中应以批准的设计文件和相关现行标准为准。

参考资料:

1. 《《铁路防雷及接地工程技术规范》TB 10180-2016(国家铁路局发布,2016年7月1日实施)》
2. 《T 2311-2017》

知识来源:铁道职培APP已审核知识库(EXT-6D0AC3443576)。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。