道床混凝土振捣的质量直接关系到道床密实度、轨枕锚固状态和轨道几何形位,作业中应重点注意以下事项。

一、振捣方法与操作要领。道床混凝土一般采用插入式振捣棒振捣,操作应做到“快插慢拔”:快插可防止表层混凝土先被振实而阻碍下部气泡排出,慢拔可使混凝土有充分时间填补振捣棒抽出形成的空隙,避免产生空洞。振捣过程中不得用振捣棒平拖驱赶混凝土,变换位置时应边振动边缓慢竖向提出振捣棒。

二、插点布置与间距。振捣棒移动间距不宜大于振捣器作用半径的1.5倍,道床振捣时一般控制在400毫米左右;插入下层已浇筑混凝土内的深度宜为50至100毫米,与侧模应保持50至100毫米距离。插点应均匀布置,做到不漏振、不欠振、不过振。

三、振捣时间与判定标准。每一振点的振捣延续时间宜为20至30秒,以混凝土不再沉落、不再冒出气泡、表面开始泛浆为度。过振会使混凝土离析、浮浆过多,收缩不一致易产生裂纹;欠振则混凝土不密实,易出现蜂窝、麻面、露筋等缺陷。

四、轨枕周围与薄弱部位。应重点加强轨枕四周及底部混凝土的振捣,尤其是双块式轨枕底部、弹性支承块(弹性垫板)与梯形轨枕支座处,确保混凝土与轨枕密贴。轨枕间与轨枕四周可采用不同直径振捣棒配合施工(如轨枕间用50毫米棒、轨枕四周用30毫米棒)进行二次补振。振捣时应避免振捣棒碰撞钢筋、模板、轨排架、支承块及预埋件,防止轨排移位或构件损伤。

五、浇筑过程控制。混凝土应分层浇筑、分层振捣,分层厚度宜符合振捣器作用部分长度的1.25倍要求;浇筑过程中应随时监测轨排几何形位变化,发现位移及时调整。布料应按“之”字形或“Z”字形路线在轨枕间来回灌注,严禁一点集中浇筑、用振捣棒赶料,以免造成表面离析浮浆、收缩裂纹。

六、振捣后作业。振捣密实后应及时对道床表面找平、抹面收光,按设计设置横向排水坡,表面平整度应满足验收标准要求;初凝前完成收面,并按规定进行覆盖保湿养护。

七、安全注意事项。振捣人员应穿绝缘胶鞋、戴绝缘手套,防止触电;振捣器使用前应检查并试运转,不得在初凝混凝土或干硬地面上试振,检修或作业间断时必须切断电源。

以上要求依据现行铁路混凝土及轨道工程施工质量验收标准执行,具体技术参数应以工程适用的设计文件和技术标准为准。

参考资料:

1. 《《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB 10424-2018)》
2. 《《高速铁路轨道工程施工质量验收标准》(TB 10754-2010)有关道床混凝土条文》
3. 《无砟轨道道床混凝土施工技术交底及作业指导书(高速铁路轨道工程施工技术指南)》

知识来源:铁道职培APP已审核知识库(EXT-CBBF93F50878)。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。