根据《普速铁路工务安全规则》《电气化铁路有关人员电气安全规则》等现行规章规定,在电气化铁路区段使用发电机、空压机、搅拌机等机电设备时,应装设良好的接地装置。在可能带电部位,还应有“高压危险”“禁止攀登”的明显标志,并采取相应的防护措施。

具体而言,距牵引供电设备支柱及牵引供电设备带电部分5米范围以内,具备接入综合接地条件的金属结构应纳入综合接地系统;不能接入综合接地系统的金属结构须装设接地装置,接地电阻一般不大于10欧姆。凡在距离接触网5米范围内使用发电机、空压机、搅拌机等机电设备时,都必须有良好的接地装置,以防止设备金属外壳因感应电或漏电带电而引发触电事故。

除接地装置外,在可能带电部位设置“高压危险”“禁止攀登”明显标志和防护措施,目的在于警示作业人员,防止误触带电部位。同时,使用切轨机、打磨机、电焊机等移动电动工具及机具时,还应按规定安装漏电保护装置,操作人员应按规定穿戴劳动保护用品,做到“一机一闸一漏一箱”。作业中,任何人员及所携带的物件、作业工器具等须与牵引供电设备高压带电部分保持2米以上距离,与回流线、架空地线、保护线保持1米以上距离;距离不足时,牵引供电设备须停电并办理相关手续后方可作业。此外,各种机械与车辆不准用水冲洗,施工用水管不准跨越接触网,以防导电伤人。

需要强调的是,接地装置装设后应检查连接可靠、电阻合格,作业前后应确认接地状态良好;发现接地线损坏或未装设时,严禁人员与之接触。本规定适用于普速铁路及高速铁路电气化区段的工务、施工等相关作业,作业单位应结合现场实际落实上述安全措施,确保人身和作业安全。

参考资料:

1. 《《普速铁路工务安全规则》(铁工电〔2023〕54号)电气化区段作业安全相关规定》
2. 《《电气化铁路有关人员电气安全规则》(铁运〔2013〕60号)第十四条》
3. 《《高速铁路工务安全规则》第5.1.11条》

知识来源:铁道职培APP已审核知识库(EXT-F5B27A278603)。