CPⅢ(轨道控制网,也称基桩控制网)是高速铁路无砟轨道铺设、轨道精调及运营维护的统一测量基准,其布设要求按现行《高速铁路工程测量规范》(TB 10601—2009,2024年局部修订版)执行。

间距要求:CPⅢ点沿线路走向成对布设,纵向间距宜为60m左右,最大纵向间距不宜超过70m;同一对CPⅢ点的纵向里程差不宜大于1m;横向间距不超过结构宽度。具体布设位置:桥梁地段一般设在桥梁固定支座端上方对应的防撞墙顶面,按墩跨布置;路基段一般设在接触网支柱基础或独立基础上;隧道内设在边墙内衬或电缆槽顶部。跨度超过80m的连续梁,应在跨中增设一对CPⅢ点,以保证观测条件。

高度要求:各CPⅢ控制点应大致等高,点位位置应高于设计轨道顶面0.3m(30cm);隧道内一般布置在设计轨道顶面以上30~50cm的边墙内衬上。预埋件应埋设稳固,埋设于承载基础顶面时应保证其铅垂,横向埋设时宜使预埋件水平。

工务维护提示:CPⅢ网是运营期轨道静态检查和精测的控制基准,现场作业中须防止标志被碰撞损坏、遮挡或被道砟、杂物掩埋;发现点位损坏、缺失或怀疑位移时,应按上述间距、高度要求重新埋设并及时复测。无砟轨道施工阶段CPⅢ平面控制网复测周期不宜超过6个月,雨季或沉降变形较大地段应适当缩短复测周期;运营期按相关维修规则规定的周期在夜间天窗内复测。CPⅢ测量及复测应采用经评审合格的软件和检定合格的仪器,复测成果经评估合格后方可作为轨道检测与养护作业依据。

参考资料:

1. 《《高速铁路工程测量规范》(TB 10601—2009,2024年局部修订)》
2. 《高速铁路CPⅢ轨道控制网测设施工作业要点(行业施工技术资料)》
3. 《国家铁路局公告2024年第24号(高速铁路工程测量规范局部修订)》

知识来源:铁道职培APP已审核知识库(EXT-5D6E4709B181)。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。