微信扫一扫 分享朋友圈

已有 20 人浏览分享

[供电学苑] 供电系统停电检修前“停电、验电、挂地线”的强制程序要点

[复制链接]

15

主题

1

回帖

587

积分

供电斑竹

积分
587
发表于  5 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
供电系统停电检修前“停电、验电、挂地线”的强制程序要点

供电系统停电检修,尤其是接触网停电作业,必须在验明设备已停电后,立即在作业点的两端及所有可能来电方向装设接地线。这是防止突然来电造成人身触电伤亡的关键措施,也是停电作业安全的基本要求。整个过程概括为“停电、验电、挂地线”三个强制环节,缺一不可。

停电环节,关键是断开可能送电至作业地点的所有电源,并采取防止误送电的措施。倒闸作业不得带负荷操作隔离开关,应严格按照工作票和调度命令执行,确认相关开关位置正确、锁闭可靠。停电后,作业地点仍存在从其他方向误送电或感应电的可能,因此必须通过后续验电和挂地线来进一步确认和防护。

验电环节,目的是确认停电设备确实无电。只有经过验电合格,才能进入后续作业。验电后必须立即装设接地线,不得拖延。根据供电检修作业的经验,验电后如果间隔时间超过五分钟,应重新验电,以防止期间出现来电或感应电变化。验电时还应注意使用与被验设备电压等级相适应的验电器,并确认验电器状态良好。

挂地线环节,接地线是将停电设备与大地可靠连接,一旦发生误送电,短路电流会经接地线导入大地,保护作业人员安全。装设接地线时,应先将接地线的一端连接到被停电的导体上,然后再连接到接地设备上;拆除接地线时顺序相反,先拆接地端,后拆导体端。接地线要连接牢固,接触良好,确保接地保护有效。对于接触网V停作业,在地线挂设时应优先挂在上行工作支,以形成明显断口,防止感应电窜入作业区。

此外,停电、验电、挂地线这一套强制程序,在铁路信号设备抢修等作业中同样适用,体现了保证作业人员人身安全的共同要求。作业中还应执行工作票制度、呼唤应答制度,作业人员与司机之间信息传递及时准确。雨、雪、冰雹、雷电等恶劣天气时,应暂停高空作业,待条件改善后再按规定流程恢复。

需要提醒的是,本文作为学习性材料,涉及现场作业、技术参数和规章条款时,应以现行有效文件及调度命令为准。