微信扫一扫 分享朋友圈

已有 47 人浏览分享

[供电问答] 每日进行几次熄灯巡视?

[复制链接]

25

主题

0

回帖

750

积分

超级版主

积分
750
发表于  2026-8-28 04:48:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
按现行铁路供电规章,熄灯巡视(夜间熄灯巡视)并不按“每日”安排,现行规程规定其周期为每周至少1次。也就是说,以“每日”为口径,牵引变电所每日不单独安排熄灯巡视(即每日0次),而是每周至少进行1次夜间熄灯巡视。

依据现行《牵引变电所运行检修规程》第6.2条:值班人员每班至少巡视1次(不包括交接班巡视);每周至少进行1次夜间熄灯巡视;每次断路器跳闸后对有关设备要进行巡视;遇设备过负荷、新设备投运、恶劣天气等情况要及时增加巡视次数。该条是当前牵引变电所(含开闭所、分区所、AT所等)巡视安排的直接依据。

熄灯巡视之所以不要求每日进行,是因为其目的是在关闭照明的情况下,利用黑暗背景检查设备的绝缘部件和电气连接部位有无放电、电晕、闪络、过热发红等现象,这类异常在白天光照下难以察觉。每周1次定期开展,并结合断路器跳闸后巡视、特殊巡视,即可满足对设备状态的监视要求。与之相对,每日必须进行的是正常(班中)巡视,即值班人员每班至少巡视1次,交接班时交接班人员还要共同巡视设备。

对于高速铁路电力专业(10kV贯通线、电力箱变、信号所等),巡视周期另按电力管理相关细则执行。例如有的铁路局《高速铁路电力管理实施细则》规定,供电工区对电力架空线路、箱变、信号所、综合所及站场设备每半年进行1次夜间巡视,检修车间对变配电所每半年进行1次夜间巡视,其中1次可结合“天窗”内停电保养进行。因此电力设备的夜间巡视周期与牵引变电所熄灯巡视并不相同,现场应以本单位现行有效规程和作业指导书为准。

需要特别说明:早期资料(如20世纪80年代前后的牵引变电所教材)曾规定“夜间熄灯巡视每日不少于1次”,该要求属于历史背景,现行规程已将其调整为每周至少1次,不得作为现场作业依据。

综上,“每日进行几次熄灯巡视”的准确表述是:熄灯巡视不按每日计,现行规程为每周至少1次;每日按班进行的是正常巡视,每班至少1次(不含交接班巡视)。

参考资料:

1. 《国铁集团《牵引变电所运行检修规程》第6.2条:每周至少进行1次夜间熄灯巡视》
2. 《T 2526-2022《城市轨道交通变电所运行检修规程》6.8.2条:每周至少进行1次夜间熄灯巡视》
3. 《《高速铁路电力管理实施细则》(某铁路局):电力设备夜间巡视每半年不少于1次》

知识来源:铁道职培APP已审核知识库(EXT-B82805909443)。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册