微信扫一扫 分享朋友圈

已有 70 人浏览分享

[通信问答] 机车综合无线通信设备(CIR)运行中故障,现场检查处置的先后顺序是什么?

[复制链接]

30

主题

2

回帖

1056

积分

客运斑竹

积分
1056
发表于  2026-8-22 11:50:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
机车综合无线通信设备(CIR)运行中故障,现场检查处置的先后顺序是什么?

直接答案:

运行中CIR设备发生故障时,首先使用机车备用无线通信设备代替,汇报车站维持运行,再按照故障现象分步检查处置。

原因说明:

CIR是机车与地面进行语音和数据通信的核心终端,集成450MHz列车无线调度通信、GSM-R和800MHz列车防护报警系统。设备由主机、操作显示终端(MMI)、送(受)话器、扬声器、打印终端、连接电缆、天馈单元及机车数据采集编码器等构成。主机分为A、B子架,A子架含主控、电源、卫星定位、GSM-R话音和数据单元等,B子架含接口单元、450MHz机车电台单元等。由于集成度高,故障表现多样,处置时按“先代通、后排查”的顺序进行。

现场提示:

常见故障按以下顺序检查:

1. 设备没有自动加电,先检查主机电源开关是否在“打开”位置,再检查电源电缆插头连接状态。

2. MMI按键操作失效,先确认是否为主控状态,不是主控时按“主控”键3秒以上切换;是主控时按“复位”键3秒以上复位重启;仍无效再操作CIR主机“电源”开关重启。

3. 工作模式不正确、不能正常车机联控,先检查线路名称和工作模式与当前运行线路是否一致,不一致时进入“运行区段”界面选择正确线路和模式,或选择“自动”工作方式。

4. MMI未显示车次号或显示错误,按“设置”键选定“车次功能号注册”项,重新输入车次号注册。

5. 进入GSM-R线路时未主动注册车次号,先确认是否处于GSM-R工作模式,再重新进行车次号注册。

6. 无法发出防护报警信息,必须在停车状态下,按压“报警”键3秒以上,出现提示后按压“确认/签收”键。

注意事项:

CIR具有整机自检和故障定位功能,可定位到单元模块,自检结果可发送到库检设备;复位重启后自动进入原注册状态。处置过程中涉及具体操作,应以现行规章、调度命令和现场管理要求为准。

参考资料:

1. 《机车综合无线通信设备维护培训教材》

知识来源:铁道职培APP已审核知识库(KB-TX-EB5B9324)。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。

相关阅读:

1. 机车综合无线通信设备CIR关键构成与现场处置易错点梳理
2. CIR记录单元不只是“黑匣子”:三类信息与各部件协同关系一次讲清
3. CIR记录单元不只是“黑匣子”:三类记录信息与标准术语辨析