直接答案:
接触网供电方式按两个维度分类。按供电臂连接方式,分为单边供电、双边供电和越区供电;按防干扰技术方案,分为直接供电、直供加回流线供电、BT供电和AT供电。不同方式在供电距离、电压水平、电磁干扰和设备投资上各有取舍。

原因说明:
电能由牵引变电所降压后经馈电线送至接触网,电力机车通过受电弓取流。由于单相大电流会产生电磁干扰,为减少对沿线通信设备的影响,逐步形成了不同防干扰方案;同时,为保障供电可靠性和运行灵活性,又形成了不同供电臂连接方式。

单边供电时,相邻供电臂在电气上绝缘,每个供电分区只从一端变电所取电,故障影响范围小,运行灵活,是中国电气化铁路采用的主要形式。双边供电可提高电压水平、减少电能损耗,但馈线及分区亭保护、开关设备较复杂,目前采用较少。越区供电是非正常的事故供电方式,当一个牵引变电所退出运行时,通过分区所开关设备由相邻变电所代供。

防干扰方案中,直接供电结构最简单,仅靠接触网和钢轨构成回路,投资低、维护方便,但供电距离短、电压损失大、电磁干扰大、钢轨电位高。直供加回流线方式在支柱田野侧设回流线,通过吸上线连接扼流变压器中性点,回流线电流与接触网牵引电流方向相反、大小相等,空间电磁场互相抵消,还能降低对信号轨道电路的影响,经济技术指标较好。BT供电通过吸流变压器强制回流,但增大了牵引网阻抗,电压损失严重,已逐渐被AT供电取代。AT供电需自耦变压器和正馈线,结构复杂、投资高。

现场提示:
直接供电方式钢轨电位较高,作业时注意相关防护要求。AT供电方式中,自耦变压器绕组对地绝缘电阻低于25兆欧时可能引发接地故障,分接开关接触电阻超过出厂值1.5倍时可能导致局部过热,日常检测中应重点关注。

参考资料:

1. 《接触网的供电方式及其供电示意图》
2. 《高铁供电方式试题》

知识来源:铁道职培APP已审核知识库(KB-GD-72F2BC5B)。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。