直接答案:

客专综合SCADA系统调度端画面工程制图标准(Q/CDGM-001-2008)是一份企业标准,由成都交大光芒实业有限公司发布,适用于客运专线综合SCADA系统调度端各类监控画面的工程制图。标准主要规定了画面类型、命名规则、图符标准、颜色定义、字体标准、线条标准及制作要求。

原因说明:

标准将调度端画面分为三个层级共八类。一级画面为全局概览,包括地理图和供电系统图;二级画面为区间监控,包括供电臂图和接触网示意图;三级画面为站所细查,即主接线图。此外还有调度所系统配置图、系统通道配置图、综合自动化系统配置图三类辅助监控画面。

在颜色标准方面,不同电压等级线路使用不同颜色区分,例如交流110kV为朱红色,交流220kV为紫色,交流35kV为鲜黄色,交流10kV为绛红色,交流27.5kV A相为鲜黄色。开关设备状态也有统一规定,断路器合闸为红色、分闸为绿色,隔离开关合闸为红色、分闸为绿色,通信正常为绿色、通信异常为红色。

设备名称缩写方面,牵引变电所缩写为TSS,牵引分区所为SP,牵引开闭所为SSP,电力变电所为DSS,电力配电所为DS,电力箱变为DCS等。

现场提示:

该标准不适用于被控站(如变电所、配电所)内部的本地监控画面制作,也不适用于非客运专线铁路的SCADA系统画面制作。标准性质为企业标准,权威性低于国铁集团发布的行业标准或国家铁路局发布的规章,使用时需注意其适用范围。