微信扫一扫 分享朋友圈

已有 59 人浏览分享

[电务问答] 25Hz相敏轨道电路调整状态和分路状态各有哪些主要指标?

[复制链接]

25

主题

5

回帖

901

积分

超级版主

积分
901
发表于  2026-8-15 10:51:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
25Hz相敏轨道电路调整状态和分路状态各有哪些主要指标?

直接答案:

25Hz相敏轨道电路调整状态和分路状态的主要指标,核心是轨道继电器(或接收器)的有效电压和分路残压。调整状态下,轨道继电器有效电压应满足可靠吸起要求;分路状态下,用0.06Ω标准分路电阻线分路时,轨道继电器端电压(分路残压)应低于可靠落下值。

原因说明:

25Hz相敏轨道电路采用相位鉴别方式工作,局部电压应导前轨道电压90°±30°,允许失调角为±30°。轨道继电器(或接收器)的有效电压按公式UJ(有效)=UJ(测试)×cosβ计算,其中β为失调角。因此现场测试时,不能只看万用表读数,还要结合相位角换算有效值,再与调整表标准比较。

调整状态下,应在最不利条件下(如雨季道床漏泄最大时)把轨道变压器二次电压调整到不低于Ujmin,保证轨道继电器可靠吸起。分路状态下,用标准分路电阻线(0.06Ω)在轨面分路时,轨道继电器端电压应不大于允许值,确保列车占用时轨道继电器可靠落下。

现场提示:

冬季晴天道碴电阻最大、钢轨电阻最小、电源电压最高时,轨道继电器端电压可能超过调整表最大值,容易造成分路不良。应在冬季晴天最不利条件下,把UGJ端电压调整到小于Ujmax,再用标准分路线进行分路测试。雨季则应重点防止道床漏泄过大造成红光带。

相关接线电阻要求:送、受电端扼流变压器至钢轨的等阻线接线电阻不大于0.1Ω;送、受电端轨道变压器至扼流变压器的接线电阻不大于0.3Ω;轨道继电器至轨道变压器间的电缆电阻不大于150Ω。

参考资料:

1. 《02_25Hz相敏轨道电路的测试和调整》

知识来源:铁道职培APP已审核知识库(KB-DW-CE6694CE)。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。

相关阅读:

1. 25Hz相敏轨道电路测试调整:两类易混指标与三种判断路径辨析
2. 25Hz相敏轨道电路技术标准体系与现场测试调整逻辑分析
3. 25Hz相敏轨道电路测试方法与仪表辨析:从选表到判读的易混点
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

0

关注

0

粉丝

25

主题
  • 铁道职培微信服务号

    关注微信服务号

  • 下载铁道职培APP

    扫描下载APP

手机版|美路科技旗下网站|铁道职培 ( 鲁ICP备18021794号-3|鲁公网安备37130202372799 )|网站地图

GMT+8, 2026-9-10 17:01 , Processed in 0.177217 second(s), 55 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2026 Discuz! Team.