ZPW-2000A轨道电路出现红光带,如何快速判断故障在室内还是室外?

直接答案:
ZPW-2000A型轨道电路出现红光带且无故障报警时,多为无检测非冗余环节的硬故障,处理关键是先划分故障范围在室内还是室外,室内外故障划分多在分线盘处测量确定,再进一步处理。

原因说明:
无故障报警的硬故障常见开路点包括:从发送盒功出至组合架至综合柜至室外轨道区段的轨道电路中任何一处开路,以及从接收输入至衰耗至组合架至综合柜至室外轨道区段的轨道电路中任何一处开路。这类故障多由车站值班员发现控制台区段红光带得知。

现场提示:
在分线盘处测量时,应结合发送和接收两侧的电压、电流数据综合判断。若室内发送侧有输出而室外轨道区段无相应反映,故障点大概率在室外;若室内接收侧收不到信号,需进一步检查接收输入至衰耗、组合架、综合柜各环节连接是否正常。

注意事项:
1. 电缆对地绝缘值小于0.2兆欧时,应立即倒换备用电缆,避免数字电缆和屏蔽地非正常接触。
2. 更换衰耗冗余控制器时影响两个区段的正常工作,不能盲目更换。
3. 更换接收器时应注意测试另一台接收器并机的各项输出是否正常。
4. 平时应查看电源屏每束轨道电源的电流,如果电流增大较多,应找出原因,一般多由发送盒特性不良引起。

参考资料:

1. 《ZPW-2000A型轨道电路结构及常见故障处理方法》
2. 《客专ZPW—2000AK区间轨道电路监测分析及日常维护》

知识来源:铁道职培APP已审核知识库(KB-DW-FC805475)。