牵引供电系统学习时应该重点掌握哪些内容?

直接答案:

学习牵引供电系统主要技术装备与接线方式,重点应放在负荷分级概念、AT供电方式馈电线接线、动力变压器接线、分接式牵引变电所结构、电压互感器特性、断路器防跳回路和中央预告信号七个方面。

原因说明:

负荷分级是理解供电可靠性要求的基础。一级负荷中断供电会造成人身伤亡或重大政治经济损失,必须优先保证供电。

复线铁路采用斯科特结线变压器AT供电方式时,馈电线有接触网和正馈线两根线,断路器和隔离开关均为双级,中线馈出不设断路器和隔离开关。当变压器副边线圈无中点抽头时,变电所内需另设自耦变压器。双线铁路一般设四回馈电线,每两回同相馈电线设一组备用断路器。

动力变压器将27.5kV降至10kV供给非牵引负荷,容量一般为1000至2000kVA。牵引侧母线为三相时采用D,d12接线,为两相垂直相差90°时可采用逆斯科特接线。

分接式牵引变电所110kV侧采用双T结线,27.5kV侧采用单母线结线,设两台YN,d11三相双绕组变压器固定全备用,每相母线上均设电压互感器供测量和继电保护用。

电压互感器重点掌握分类方式和特点。环氧树脂浇注式结构紧凑、防潮防火防爆性能好,在25kV牵引供电系统中应用广泛,但散热困难、内部损伤无法修复。二次绕组不能短路且须一点可靠接地。

断路器控制回路重点理解防跳跃闭锁装置。合闸后若控制开关触点未复归又发生短路故障,会出现多次跳合现象。增加跳跃闭锁继电器后,跳闸时其常闭触点断开合闸回路,防止断路器再次合闸。

现场提示:

以上内容为培训教材中的原理性介绍,部分参数可能已过时。涉及现场作业和设备选型时,必须以现行有效的技术标准和设计规范为准。

参考资料:

1. 《牵引供电系统及主要技术装备--铁道电气化技术培训讲义之一》

知识来源:铁道职培APP已审核知识库(KB-GD-AA9EFDE4)。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。