微信扫一扫 分享朋友圈

已有 57 人浏览分享

[供电问答] 供电线、回流线检修时最容易忽略哪些检查项?

[复制链接]

28

主题

5

回帖

1004

积分

超级版主

积分
1004
发表于  2026-8-13 11:48:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
供电线、回流线检修时最容易忽略哪些检查项?

直接答案:
供电线、回流线检修时,最容易忽略的往往不是导线本体,而是附加导线与周边设施的距离、同杆合架时的线间距离,以及绝缘子、导电连接部位等隐蔽状态。这些项目不直接暴露在导线表面,漏检后容易留下隐患。

原因说明:
供电线和回流线的作用是构成完整的供电回路,供电线将电能从牵引变电所送至接触网,回流线将牵引电流从钢轨引回牵引变电所。检修目的是发现并克服缺陷、隐患,使运行质量符合技术标准。检查项目除了导线断股、散股、烧伤外,还应重点关注:

绝缘子有无闪络、破损。
导电连接部位是否牢固、接触良好。
附加导线与铁路、公路、电力线、树木、建筑物等设施的最小距离。
与接触网同杆合架时,带电部分距支柱边缘的距离。
供电线、正馈线合架时的线间距离。
带电部分距接地体的距离。
横担、肩架的水平状态。
回流线在支持绝缘子上的绑扎。
鞍子安装方向。
钳接管接头状态。
导线接头位置及数量限制。

现场提示:
登杆作业时,要先选好攀登方向,手把牢靠,脚踏稳准。检修中涉及距离、位置、接头数量等参数时,应以现行有效文件和现场测量为准,不能凭印象判断。

参考资料:

1. 《高铁接触网运行与检修 供电线、回流线检修作业指导书》

知识来源:铁道职培APP已审核知识库(KB-GD-831D86FB)。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。

相关阅读:

1. 供电线、回流线检修作业中,哪些检查项目最容易被现场人员忽略?
2. 供电线回流线检修,这些细节最容易让新职踩坑
3. 供电线回流线检修,现场必须卡住的尺寸和安全红线
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

0

关注

0

粉丝

28

主题
  • 铁道职培微信服务号

    关注微信服务号

  • 下载铁道职培APP

    扫描下载APP

手机版|美路科技旗下网站|铁道职培 ( 鲁ICP备18021794号-3|鲁公网安备37130202372799 )|网站地图