10kV及以下变电所设计规范学习重点有哪些?

直接答案:
10kV及以下变电所设计规范的学习重点,应放在所址选择、电气主接线、变压器选择、所用电源与操作电源、配变电装置布置、并联电容器装置以及对防火、建筑、通风等专业的要求上。学习时建议先弄清变电所与配电所的定义区别,再按规范章节逐项掌握硬性条件和推荐做法。

原因说明:
规范明确,变电所是指10kV及以下交流电源经电力变压器变压后对用电设备供电的场所;配电所则是所内只有起开闭和分配电能作用的高压配电装置、母线上无主变压器的场所。两者功能定位不同,设备配置也不同,考试和现场识图都容易混淆。

所址选择方面,要记住变电所应接近负荷中心、进出线方便、接近电源侧、设备运输方便,不应设在剧烈振动、高温、多尘、有腐蚀性气体、地势低洼易积水以及经常积水场所的正下方。露天或半露天变电所还禁止设在有腐蚀性气体、易燃易爆物品集中露天堆场等场所。

电气主接线方面,高压及低压母线宜采用单母线或分段单母线接线;供电连续性要求很高时,高压母线可采用分段单母线带旁路母线或双母线。进线开关、母线分段开关、联络线两侧开关的配置,要根据是否带负荷操作、是否有继电保护和自动装置要求来确定,这是本章节最容易出题的地方。

变压器选择方面,有一级或二级负荷、季节性负荷变化较大或集中负荷较大时,宜装设两台及以上变压器。任一台变压器断开时,其余变压器容量应满足一、二级负荷用电。单台变压器(低压0.4kV)容量不宜大于1250kV·A。多层或高层主体建筑内变电所宜选用不燃或难燃型变压器。

现场提示:
学习时注意区分“宜”和“应”的表述,规范中“应”为强制性要求,“宜”为推荐性要求,答题和现场执行时把握尺度不同。