微信扫一扫 分享朋友圈

已有 54 人浏览分享

[电务问答] ZPW-2000A轨道电路开通前,模拟试验负载怎么接?

[复制链接]

16

主题

0

回帖

480

积分

超级版主

积分
480
发表于  2026-8-9 11:24:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
ZPW-2000A轨道电路开通前,模拟试验负载怎么接?

直接答案:
模拟试验时,主轨道在发送端FS与接收端JS之间串接1kΩ/2W电阻作为负载,小轨道同样连接1kΩ/2W电阻。这是模拟钢轨线路损耗的标准做法,目的是在室内设备单独调试时,让发送器、接收器看到接近实际轨道的负载条件。

原因说明:
开通前室内设备尚未与室外钢轨连接,如果不接模拟负载,发送器输出端近似开路,接收器收不到正常信号,无法验证轨道电路调整是否正确。接上1kΩ/2W电阻后,可以模拟轨道电路在正常调整状态下的工作条件,再按“接收器主轨道电平调整表”在衰耗盘端子上调整接收电平,按电缆补偿长度调整表在电缆网络模拟盘端子上调整模拟电缆补偿长度。这两项调整在开通时不用再调整。

模拟试验程序原则:
按先局部、后系统的顺序进行,完全模拟电路状态开展试验。调试过程中如出现相邻区段互相干扰,可先关掉互相干扰的区段,逐一排除后再恢复。

现场提示:
试验前必须导通网络接口柜、组合架、区间柜内部配线,处理好各种混线、接地等故障。配线导通作业涉及多台设备同时操作,要防止误碰、误动相邻设备,作业前确认相关区段封锁状态。

参考资料:

1. 《ZPW-2000A轨道电路的调试》
2. 《区间信号自动控制课程设计(精)》

知识来源:铁道职培APP已审核知识库(KB-DW-9FBA4819)。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。

相关阅读:

1. ZPW-2000A封锁开通调试,模拟试验与正式开通试验差在哪?
2. ZPW-2000A轨道电路故障,先从衰耗盒这几个测试孔查起
3. ZPW-2000A轨道电路各部件如何协同工作?一张图理清信号传递链条
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册