GSM-R基站蓄电池维护,为什么不能只靠浮充?

直接答案:

GSM-R基站蓄电池长期只浮充不放电,会导致阳极极板钝化、内阻增大、容量减小,缩短电池组使用寿命。所以维护上必须通过均充设置,定期进行充放电,才能延长蓄电池寿命。

原因说明:

基站的电源系统由引入设备、整流设备、蓄电设备、监控设备和防雷地线设备等基本部件组成,蓄电池组是其中的关键部分。运行维护中最重要的一点,就是加强对蓄电池的管理。

日常检查时,要定期查看蓄电池组中的单体电池有无漏液、“胀肚子”现象、落后电池、连接处锈蚀和固定螺钉松动,发现异常及时更换问题电池。需要特别注意的是,个别电池失效会加快整个电池组的失效速度,不能因为只有一两节异常就拖延处理。

现场提示:

开关电源是整个基站供电系统的核心,维护时尽量选用同一个厂家、同一时期生产的电源设备,确保兼容性和稳定性。同时要建立基站电源检查工作制度,定期对风冷模块除尘,减少设备故障。

雷雨季节前后,还要重点检查防雷接地系统。基站的接地分为保护接地、工作接地、防雷接地,三种接地合设一组接地体时称为“三合一接地系统”。要定期检查等电位连结的规范性和可靠性,测量并记录地线接地电阻值,检查电源线上的避雷器及防浪涌保护装置(SPD)是否变色,并用仪表定期检测SPD模块性能,发现异常立即更换。

参考资料:

1. 《解析GSM-R移动通信基站电源维护要点》
2. 《通信基站建设与维护培训教材(标准版)》

知识来源:铁道职培APP已审核知识库(KB-TX-939D53E6)。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。