简要结论
接触网供电方式按供电臂连接关系分为单边供电、双边供电和越区供电;按防干扰技术方案分为直接供电、直供加回流线供电、BT(吸流变压器)供电和AT(自耦变压器)供电。现场主要通过观察支柱设备、回流线、变压器及分区所开关状态加以区分。

判断依据
1. 单边供电时相邻供电臂在电气上绝缘,每一供电臂只由一端牵引变电所供电;双边供电时供电臂通过开关连通,可从两端同时得电;越区供电是一所故障退出时,由相邻所越界供电的非正常方式 。
2. 直接供电仅由接触网和钢轨构成回路,无额外设备;直供加回流线在支柱田野侧架设回流线,无吸流变压器;BT供电每2~4km设吸流变压器;AT供电每10km左右设自耦变压器,并平行架设正馈线 。
3. 高速、长距离区段普遍采用AT供电方式,其供电臂可达80~100km,电压损失小,电磁干扰抑制能力强 。

关键要点
- 按供电臂区分:巡视分区所开关位置——常分且相邻臂绝缘为单边供电;常闭或可闭环为双边供电;越区供电时联络开关闭合,供电臂延长,末端电压降低,仅为临时措施 。
- 按设备特征区分:观察接触网支柱装配。无回流线、无特殊变压器为直接供电;有回流线但无吸流变压器为直供加回流线;每隔2~4km出现一台吸流变压器(BT)为BT供电;每隔约10km出现自耦变压器(AT)并有与接触线平行架设的正馈线(T-F线电压55kV)为AT供电 。AT方式下维护时需用兆欧表测绕组绝缘,标准应大于25MΩ 。

注意事项
单凭某一外观特征可能误判,应结合设计图纸、设备铭牌和运行方式综合判断。越区供电仅在故障时启用,末端电压可能低于19kV,不能作为常态化供电方式。现场作业须严守现行规章与调度命令。

---  