[电务问答] 25Hz相敏轨道电路调整状态和分路状态分别测哪些指标?

[复制链接]

11

主题

0

回帖

340

积分

中级会员

积分
340
发表于  2026-8-7 04:33:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
25Hz相敏轨道电路调整状态和分路状态分别测哪些指标?

直接答案:
25Hz相敏轨道电路的测试分为调整状态和分路状态两大类。调整状态主要测轨道继电器(或接收器)的端电压和相位角,分路状态主要测分路残压。测试时还要核对极性交叉、电码化区段入口电流以及各部接线电阻。

原因说明:
调整状态下,轨道继电器端电压应满足工作值要求,同时局部电压与轨道电压的相位关系要正确,即局部电压导前轨道电压90°±30°,允许失调角为±30°。测试电压换算成有效电压时,按公式UJ(有效)=UJ(测试)×cosβ计算。例如测试值21V、失调角30°时,有效值约为18.186V。

分路状态下,用标准分路电阻线(阻值0.06Ω)在轨面分路,测得的轨道继电器端电压即为分路残压,残压超标时检查限流电阻、轨面生锈和连接线状态。

现场提示:
接线电阻有明确要求:送、受电端扼流变压器至钢轨的等阻线接线电阻不大于0.1Ω,送、受电端轨道变压器至扼流变压器的接线电阻不大于0.3Ω,轨道继电器至轨道变压器间的电缆电阻不大于150Ω。电码化区段入口电流测试应在天窗时间内进行。

注意事项:
冬季晴天道碴电阻最大、钢轨电阻最小、电源电压最高时,轨道继电器端电压可能超过调整表最大值,应在最不利条件下调整后再做分路测试。雨季道床漏泄增大,需在雨季最不利条件下把端电压调整到不低于最低要求值。

参考资料:

1. 《02_25Hz相敏轨道电路的测试和调整》

知识来源:铁道职培APP已审核知识库(KB-DW-CE6694CE)。