接触网单边、双边和越区供电,现场怎么区分?

直接答案:接触网按供电臂连接方式分为单边供电、双边供电和越区供电三种。单边供电是正常方式,越区供电是故障时的非正常方式,双边供电目前采用较少。

原因说明:单边供电时,两个牵引变电所之间的接触网分成两个供电分区,相邻供电臂在电气上绝缘,每个供电分区只从一端牵引变电所取电。这种方式的优点是相邻供电臂电气独立、运行灵活,接触网故障时只影响本供电分区,故障范围小,馈线保护装置也较简单,是我国电气化铁路采用的主要形式。

双边供电是把两个供电分区通过开关设备在电路上连通,可同时从两个牵引变电所取电,能提高接触网电压水平、减少电能损耗,但馈线和分区亭的保护及开关设备都较复杂,目前采用较少。

越区供电是当一个牵引变电所因故障退出运行时,通过分区所内的开关设备,由相邻牵引变电所向其原本负责的供电臂供电,属于事故供电方式,不是正常运行状态。

现场提示:判断现场采用哪种供电方式,可先看供电分区之间是否电气绝缘,再看分区所开关位置和运行方式。遇到越区供电时,要按调度命令和应急预案执行,不能擅自改变供电方式。

参考资料:

1. 《接触网的供电方式及其供电示意图》
2. 《高铁供电方式试题》

知识来源:铁道职培APP已审核知识库(KB-GD-72F2BC5B)。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。

相关阅读:

1. 接触网供电方式,单边、双边、越区和直供、BT、AT怎么分清楚?
2. AT供电方式现场怎么看?从设备布置到日常观察重点
3. 从单边到AT:接触网供电方式中各部件如何打好配合