直接答案:
处理ZPW-2000A无绝缘轨道电路故障时,不能把“轨入”电压当作唯一判断依据。接收器正常工作取决于衰耗盒调整后的主轨道“轨出1”电压和小轨道“轨出2”电压,必须结合多个测试点综合判断,并将测试数据与日常数据比较后再下结论。

原因说明:
ZPW-2000A轨道电路分为主轨道和送端调谐区小轨道两部分,接收器靠“轨出1”和“轨出2”两个信息工作。只测“轨入”无法反映衰耗盒内部调整和接收判断环节的状态,容易漏判或误判。

现场判断链条:
发送无功出时,先查编码电路、模拟电缆、死机或发送器本身。编码电路故障可结合列车运行状态判断;死机可松出发送盒半分钟再上好试验;衰耗盘“发送电源”正常但“发送功出”无电压,可判断为发送盒故障。

发送功出正常但接收异常时,按“轨出1”和“XGJ”电压组合逐级区分故障范围。例如“轨出1”和“XGJ”均为0且分线盘发送电压为0,属室内发送故障;“轨出1”为0、“XGJ”为30V左右且分线盘接收电压为0,属室外主轨接收端至分线盘故障。测试时注意编码电路使用QKZ电源。

现场提示:
接收盒成对并机工作,死机或故障不影响行车,可先松出半分钟再上好试验,不行再更换。若本区段“发送工作”绿灯亮、轨道空闲但“轨道占用”红灯亮,且本区段主轨道、小轨道输入电压正常,应考虑列车运行前方相邻区段衰耗盘“轨出2”接收是否良好,并检查“XGJ(Z)、XGJ(B)、XGJ”相关插孔。