客专ZPW-2000A/K轨道电路故障报警,先看哪几种状态?

直接答案:

客专ZPW-2000A/K区间轨道电路出现故障时,先看微机监测报警信息属于哪一类,再结合移频架衰耗盒指示灯判断故障是否影响行车。这是现场快速处置的第一步。

原因说明:

该系统监测报警分为两类。一是通信状态报警,包括通信盘与CAN总线(CANA、CAND等)通信故障、主备发送器及接收器与总线通信故障。二是设备工作状态报警,包括主备发送器故障、功出电压或电流超限、主轨出电压超下限或分路超上限、通信盘故障、接收端调谐区小轨道报警。

现场提示:

到室内移频架查看衰耗盒发送、接收工作指示灯。主发送盒故障但已转换到备发送盒,接收盒正常,不影响行车。接收盒一台故障,因双机并联,另一台仍能工作,也不影响行车。

发送盒指示灯亮红或不亮,先查电源、断路器、功出电压,区分室内外故障。若备发送盒工作正常,多为主发送盒内部故障或CAN总线通道故障,更换发送盒。接收盒指示灯异常,先查电源、断路器、输入电压,若并机仍能保证GJ工作,多为单一接收盒故障,更换备用接收盒。通信盘工作灯亮红灯,更换通信盘;查看面板CAN总线通信灯,常亮或常灭为相应总线故障,检查对应通道连接或移频柜内设备状态。

注意事项:

无故障报警多为无检测非冗余环节的硬故障,通常由车站值班员发现控制台区段红光带得知。故障可能发生在从发送盒功出至室外轨道区段的任何一处开路,或从接收输入至室外轨道区段的任何一处开路,处理时应迅速判断故障范围。