微信扫一扫 分享朋友圈

已有 44 人浏览分享

[供电问答] 接触网停电作业时,接地线装设顺序为什么不能搞反?

[复制链接]

11

主题

0

回帖

340

积分

中级会员

积分
340
发表于  2026-8-6 02:24:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
接触网停电作业时,接地线装设顺序为什么不能搞反?

直接答案:

接触网停电作业时,验明停电后必须立即在作业点两端及所有可能来电方向装设接地线。装设接地线时,应先将被停电的导体端连接到接触网导线上,然后再连接接地端;拆除接地线时顺序相反,必须先拆导体端,再拆接地端。这个顺序是硬性规定,不能颠倒。

原因说明:

先接导体端、后接接地端,是为了让操作人员始终处于相对安全的操作路径上。装设时先挂导体端,接地线另一端尚未接地,此时线夹不带电位,操作人员手持绝缘杆挂接时不会形成接地回路;最后再连接接地端,使接触网可靠接地。拆除时先拆导体端,后拆接地端,同样是避免在拆线过程中形成人身接地回路。如果顺序颠倒,先接地、后挂导体端,挂导体端时接地线已经接地,一旦接触网突然来电,接地线和操作人员会立即处于带电状态,存在触电危险。

现场提示:

装设接地线时,接地线必须连接牢固、接触良好,不能虚挂。接地线装设完毕前,作业人员不得进入作业区域,严禁在接地线未装设完成的情况下开始作业。作业中检修作业车的移动应听从作业平台上操作人员的指挥,作业人员与司机之间要执行呼唤应答制度,信息传递必须及时、准确、清楚。

注意事项:

雨、雪、冰雹、雷电等恶劣天气时,应暂停高空作业,待条件改善后再按规定流程恢复。涉及具体作业时,应以现行有效规章和现场作业标准为准。

参考资料:

1. 《接触网工岗位标准》
2. 《接触网工岗位工作职能详述》

知识来源:铁道职培APP已审核知识库(KB-GD-0B801776)。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。

相关阅读:

1. 接触网作业安全与应急处置:从知识点到现场判断
2. 接触网作业中“工作票”与“行车防护”不可忽视的细节
3. 接触网绝缘锚段关节检修:从五个常见事故看关键参数控制