微信扫一扫 分享朋友圈

已有 57 人浏览分享

[供电问答] 客专SCADA调度端画面制图,哪些常见误区容易踩?

[复制链接]

12

主题

2

回帖

409

积分

中级会员

积分
409
发表于  2026-8-6 02:08:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
客专SCADA调度端画面制图,哪些常见误区容易踩?

直接答案:
客专综合SCADA系统调度端画面制图,最常见的误区是把被控站内部本地监控画面的制作要求,直接套用到调度端画面上。实际上,成都交大光芒实业有限公司发布的Q/CDGM-001-2008企业标准,适用范围仅限于客运专线综合SCADA系统调度端,不适用于被控站(如变电所、配电所)内部的本地监控画面制作,也不适用于非客运专线铁路的SCADA系统画面制作。

原因说明:
调度端画面服务于调度员的远程监控和操作,强调全线拓扑、带电状态和通信工况的宏观呈现;而被控站本地监控画面服务于站内值班人员,侧重设备级细节和本地操作逻辑。两者在画面类型、信息粒度和操作权限上都有本质区别,不能混用同一套制图标准。

现场提示:
1. 画面类型要按层级区分。地理图、供电系统图属于一级全局概览,供电臂图、接触网示意图属于二级区间监控,主接线图属于三级站所细查,还有调度所系统配置图、系统通道配置图、综合自动化系统配置图等辅助画面,不能随意合并或省略。
2. 设备缩写要统一。牵引变电所用TSS,牵引分区所用SP,牵引开闭所用SSP,牵引分区所兼开闭所用SP&SSP,牵引AT所用ATS,电力变电所用DSS,电力配电所用DS,电力开关站用DSP,电力箱变用DCS,10/0.4kV低压变电所用“低压”。这些缩写是标准规定的,不能自行更改。
3. 电压等级颜色不能凭习惯画。交流27.5kV A相用鲜黄(255,255,0),B相用深绿,交流110kV用朱红(224,0,0),交流220kV用紫(95,76,153),交流35kV用鲜黄(255,255,0),交流10kV用绛红(239,122,6),交流400V用黄褐(159,27,4),交流220V用深灰(68,86,106)。母线及主线宽度统一为3像素,其他线路为2像素。
4. 开关状态颜色有硬性规定。断路器分闸和隔离开关分闸均为绿色,合闸均为红色;通信正常为绿色,通信异常为红色。热键图符的红绿颜色就代表被控站点的通信异常或正常。

注意事项:
该标准是企业标准,权威性低于国铁集团发布的行业标准或国家铁路局发布的规章。资料中主接线图部分将母线未受电颜色表述为“灰白色”,供电系统图部分表述为“白色”,口径略有差异,实际制作时需注意核对。

参考资料:

1. 《客专综合SCADA系统调度端画面工程制图标准_纠偏2》

知识来源:铁道职培APP已审核知识库(KB-GD-266C9D44)。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。

相关阅读:

1. 客专SCADA调度端画面工程制图标准:八类画面分层与颜色规范详解
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册