微信扫一扫 分享朋友圈

已有 55 人浏览分享

[供电问答] 城市轨道交通电缆敷设施工,现场岗位人员要盯住哪几个关键环节?

[复制链接]

11

主题

2

回帖

370

积分

中级会员

积分
370
发表于  2026-8-6 00:57:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
城市轨道交通电缆敷设施工,现场岗位人员要盯住哪几个关键环节?

直接答案:
城市轨道交通电缆敷设及桥架安装施工,现场岗位人员重点盯住施工准备、桥架安装、电缆敷设、质量验收和安全管控五个环节。每个环节都有明确的量化控制指标,漏掉任何一项都可能留下隐患。

原因说明:
电缆是轨道交通供电、通信、信号等系统的“血管”和“神经”,敷设质量直接关系运营安全。施工方案通常以“零返工、零火灾、零触电、零延误”为硬目标,现场管控必须落到具体参数上。

桥架安装环节,支架间距水平段不大于1.5米,转弯处不大于0.8米,支架拉拔试验不小于5千牛;桥架拼装采用8.8级镀锌螺栓,直线段每30米设伸缩节;接地跨接采用16平方毫米铜编织带,接地电阻不大于0.1欧姆,每30米与接地网相连;防火封堵厚度不小于200毫米。

电缆敷设环节,敷设前绝缘测试不小于500兆欧;高压动力电缆走桥架最上层,控制电缆走最下层,层间间距不小于200毫米;水平段固定间距不大于1米,垂直段每1米设绑带;每6米设一名观察员,防止电缆受力和磨损。

现场提示:
高处作业必须设置临边防护,动火作业必须办理动火票,触电防控严格执行“两票三制”。作业人员应持证上岗,电工持有特种作业操作证,焊工持双证,并经三级安全教育及准入考试合格。

注意事项:
上述参数来源于单一辅助资料,证据等级为C级,状态为待核验。不同工程的设计要求和验收标准可能存在差异,现场作业应以现行有效设计文件、施工规范和建设单位管理要求为准。

参考资料:

1. 《2025年电缆敷设及桥架施工方案完整版》

知识来源:铁道职培APP已审核知识库(KB-GD-43CD428B)。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

0

关注

0

粉丝

11

主题
  • 铁道职培微信服务号

    关注微信服务号

  • 下载铁道职培APP

    扫描下载APP

手机版|美路科技旗下网站|铁道职培 ( 鲁ICP备18021794号-3|鲁公网安备37130202372799 )|网站地图

GMT+8, 2026-8-26 02:28 , Processed in 0.176439 second(s), 58 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2026 Discuz! Team.