接触网停电作业时,接地线为什么必须先接导体端?

直接答案:
验明接触网已停电后,装设接地线时必须先把接地线的一端连接到被停电的导体上,再连接到接地设备上。拆除时的顺序正好相反,先拆接地设备端,后拆导体端。这样做的目的是防止在装拆过程中,万一接触网突然来电,接地线因顺序错误而带电伤人。

原因说明:
接触网停电作业中,接地线是保护作业人员生命安全的最后一道防线。如果先接接地设备端,再接导体端,在连接导体端的瞬间,若线路意外来电,操作人员手握的接地线端头会直接带上高压,极易造成触电事故。先接导体端,再连接地设备,则能将可能出现的感应电或意外来电及时导入大地,降低人身风险。接地线连接必须牢固、接触良好,确保接地回路可靠。

现场提示:
作业点两端及所有可能来电方向都要装设接地线,不能只装一端。装设接地线属于停电作业的关键步骤,操作顺序必须严格执行,不能凭习惯简化。作业人员与司机之间传递信息时要及时、准确、清楚,并执行呼唤应答制度。

注意事项:
恶劣天气(雨、雪、冰雹、雷电等)时应暂停高空作业,待条件改善后再按规定恢复。本文涉及的技术参数和作业流程,现场执行时以现行有效规章和本单位作业指导书为准。