ZPW-2000A轨道电路封锁开通前,模拟试验负载怎么接?

直接答案:
模拟试验时,主轨道在发送端(FS)与接收端(JS)之间串接1kΩ/2W电阻作为负载,小轨道同样连接1kΩ/2W电阻。这是模拟钢轨线路负载的标准接法,目的是在室内模拟室外轨道电路的实际工作状态。

原因说明:
封锁开通前,室外轨道电路尚未接入或不能直接送电,室内设备需要通过模拟负载来完成电路状态验证。主轨FS与JS之间串接1kΩ/2W电阻,可以模拟主轨道区段的钢轨阻抗;小轨道也接1kΩ/2W电阻,保证发送器、接收器、衰耗盘等设备在模拟状态下正常工作。模拟试验程序遵循“先局部、后系统”的原则,完全模拟电路状态进行。

现场提示:
1. 试验前应先导通网络接口柜、组合架、区间柜内部配线,处理好各种混线、接地等故障。
2. 轨道电路调整中,接收电平按“接收器主轨道电平调整表”在衰耗盘端子上调整,开通时不用再调整;模拟电缆补偿长度在电缆网络模拟盘端子上调整。
3. 模拟试验中出现相互干扰时,可关掉互相干扰的区段,再逐区段恢复验证。

注意事项:
模拟试验方案可根据工程实际灵活调整,但必须保证完全模拟电路状态。负载电阻的连接位置和阻值不能随意更改,否则会影响调试结论的准确性。

参考资料:

1. 《ZPW-2000A轨道电路的调试》
2. 《区间信号自动控制课程设计(精)》

知识来源:铁道职培APP已审核知识库(KB-DW-9FBA4819)。