接触网锚段关节和电分段到底有什么区别?

直接答案:

锚段关节和电分段是接触网中容易混淆的两个概念。简单说,锚段关节是相邻两个锚段衔接(重叠)的部分,属于机械分段;电分段则是把接触网从电气上分开的区段。两者划分目的不同,不能混为一谈。

原因说明:

接触网为了满足机械受力、缩小事故范围、方便施工,把接触线和承力索分成若干独立线段,每个线段就是一个锚段,长度一般为1500~1800米。相邻锚段的衔接部分就是锚段关节,它分两种:非绝缘锚段关节只起机械分段作用,电气上保持贯通;绝缘锚段关节既起机械分段作用,又起同相电分段作用。

电分段则是从电气上把接触网分成不同的供电区段,目的是在检修或故障时能单独停电,不影响其他区段供电。绝缘锚段关节就是实现电分段的一种方式,此外还有分段绝缘器等设备。

现场提示:

现场作业时要注意区分两者的功能定位。非绝缘锚段关节处接触网在电气上是连通的,不能作为停电作业的分界点;只有绝缘锚段关节或专门的电分段设备处,才能实现电气上的可靠隔离。作业前必须确认停电范围和接地位置,不能只看机械结构判断是否断电。

参考资料:

1. 《电气化铁路沿线安装有变电》
2. 《配电建筑物的设备,其作用是将电力系统高压输送来的110kV或220kV的高》

知识来源:铁道职培APP已审核知识库(KB-GD-714148D1)。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。

相关阅读:

1. 接触网培训中易混淆设备怎么教:从锚段关节到分段绝缘器的辨析训练
2. 高速铁路接触网分段绝缘器故障,先分清这三条原因链
3. 接触网硬点从源头到末端的治理链条与自测