直接答案:
ZPW-2000A型轨道电路中,发送器采用N+1冗余,接收器采用A、B双机并联工作,两者冗余方式不同,现场判断设备状态的方法也不一样。

原因说明:
发送器用于产生高精度、高稳定的移频信号源,系统配置N+1冗余。当某个发送器故障时,通过FBJ接点将信号转至备用的“+1FS”,保证信号不中断。

接收器则采用A、B双机并联方式。A主机输入接至A主机,同时并接至B主机;B主机输入接至B主机,同时并接至A主机。A主机输出与B主机输出并联,共同动作执行对象。这种交叉连接方式保证单台接收器故障时,另一台仍能维持轨道电路接收工作。

现场提示:
判断发送器工作状态,可观察发送器工作指示灯,也可通过微机监测调阅发送器功出电压是否超过上、下限。
判断接收器工作状态,主要观察接收器工作指示灯。

注意事项:
调谐区小轨道信号由运行前方相邻轨道电路接收器处理,处理结果形成小轨道电路轨道继电器执行条件(XG、XGH),送至本轨道电路接收器,作为轨道继电器(GJ)励磁的必要检查条件之一。检查接收器故障时,不能忽略小轨道报警信息。

参考资料:

1. 《ZPW-2000A型轨道电路结构及常见故障处理方法》
2. 《区间信号自动控制课程设计(精)》

知识来源:铁道职培APP已审核知识库(KB-DW-3987CCFB)。