直接答案:牵引供电系统的主要技术装备包括牵引变压器、电压互感器、断路器及其控制回路等,接线方式常见有斯科特结线变压器AT供电方式、动力变压器接线和分接式牵引变电所接线等。下面按装备和接线分别说明。

原因说明:牵引供电系统的技术装备围绕“变电、配电、馈电”展开。牵引变压器将电力系统高压电变为适合牵引网使用的电压;电压互感器用于测量和继电保护,其二次绕组不能短路且需一点可靠接地;断路器控制回路负责分合闸操作,并设有防“跳跃”闭锁装置,防止合闸后故障跳闸时出现多次“跳—合”现象损坏断路器。

接线方式方面,复线铁路斯科特结线变压器AT供电方式馈电线有接触网(T)和正馈线(F)两根线,断路器和隔离开关均为双级,中线馈出不设断路器和隔离开关;当变压器副边线圈无中点抽头时,变电所内需另设自耦变压器。动力变压器用于供给非牵引负荷,将27.5kV电压降至10kV,牵引侧母线为三相时一般采用D,d12接线。分接式牵引变电所110kV侧采用双T结线,27.5kV侧采用单母线结线,设两台YN,d11三相双绕组变压器固定全备用。

现场提示:电压互感器二次侧严禁短路并应可靠接地;断路器控制回路检修时需重点检查防跳继电器动作是否正常。涉及具体设备参数和作业要求时,应以现行有效技术标准和设计规范为准。