“V”型天窗作业为什么会有感应电风险?

直接答案:
“V”型天窗作业时,虽然停电的接触网线路已经被切断电源,但相邻的带电线路会产生电磁感应,在停电线路上感应出电压和电流。这种感应电对作业人员构成直接的人身安全威胁,是“V”型天窗作业中最主要的安全风险之一。

原因说明:
在电气化铁路复线区段,上下行接触网通常平行架设。当一行停电进行“V”型天窗作业时,另一行接触网仍正常带电运行。带电线路周围存在交变电磁场,根据电磁感应原理,停电的接触网线路会因电磁耦合而产生感应电压。作业人员若不慎触碰,可能引发触电事故。

现场提示:
1. 严格执行装设接地线的规定。接地线是消除或限制感应电对人身和设备伤害最有效的措施。作业前必须按规定在作业区域两端和可能来电方向装设可靠的接地线,将感应电导入大地。
2. 作业中不得擅自拆除接地线。任何拆除或移动接地线的操作都需经工作领导人许可,并采取可靠的等电位措施。
3. 感应电大小与带电线路的电流、两线路间的距离等参数有关。无论感应电压高低,都应将其视为危险电压,不得因电压低而侥幸不装设接地线。
4. 人身安全是供电作业的红线。所有作业人员上岗前必须参加针对“V”型天窗作业的感应电风险专项培训和考试,熟知防范措施和应急处置流程。

参考资料:

1. 《电气化铁路供电安全风险研判及防范策略探讨》

知识来源:铁道职培APP已审核知识库(KB-GD-7F6503F6)。