微信扫一扫 分享朋友圈

已有 9 人浏览分享

[电务问答] ZPW-2000A轨道电路红光带,现场先测哪几个电压点?

[复制链接]

5

主题

0

回帖

220

积分

工务斑竹

积分
220
发表于  前天 11:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
ZPW-2000A轨道电路红光带,现场先测哪几个电压点?

直接答案:出现红光带时,不要只看“轨入”电压,应优先测量衰耗盘面板上的“轨出1”、“XGJ”和“发送功出”三个关键插孔电压,结合分线盘测试快速缩小故障范围。

原因说明:ZPW-2000A轨道电路故障判断不能以“轨入”电压作为唯一依据。现场排查时,建议按以下顺序判断:

1. 先测“发送功出”电压。如果无输出,检查发送器工作电源是否正常;电源正常但无输出,可判断为发送盒故障。如果“发送功出”正常,则转向接收电路检查。

2. 测量“轨出1”和“XGJ”电压。如果两者均为0,再到分线盘测发送电压。分线盘发送电压为0,说明室内发送通道故障(查模拟电缆、防雷、继电器组合);分线盘发送电压正常,则故障在室外发送端匹配盒或引线。

3. 如果“轨出1”正常但“XGJ”为0或很低,重点检查室外送端电容或调谐区是否断轨。

现场提示:编码电路故障时,注意编码电路使用QKZ电源,不能借用KZ、KF电源测试。遇到发送器死机,可松出发送盒半分钟再上好试验。接收盒死机不影响行车,同样可松出再上好处理,不行则更换。

参考资料:

1. 《ZPW-2000A无绝缘轨道电路故障判断方法分析》

知识来源:铁道职培APP已审核知识库(KB-DW-EC2AC964)。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。